화강석 트러스(하지)용 단열프레임을 이용한 외벽 단열벽체를 구성하여 열관류율 시험한 성적입니다.
구성은 (내부)석고보드9.5t / 메탈스터드32t / 석고보드9.5t / 방습지 / 그라스울 32K*100*2겹(단열프레임 구조틀 2M *2본 삽입) / 투습방수지 / AL 수평재 83*43 @600 (외부) 입니다.
(제조업체에서 제공하는 그라스울 32K의 열전도율(λ)=0.032W/mK 입니다)
단열프레임을 제외한 설계벽체 열관류율(U)=0.15W/㎡K
단열프레임을 포함하여 시험벽체 열관류율(U)=0.16W/㎡K
---> 시험에 의한 단열프레임 부분 열교(Ψ)=0.01W/mK