최근 생산된 EZBlock 단열패널의 시험성적서(한국건설생활환경연구원)상 열전도율은 0.030 W/(mk) 밀도 24K(비드법 2종 2호~3호 사이) 입니다.
이를 단열패널 두께 200T로 열관류율 계산하면, 0.15 W/(m2k)가 나오네요..!
여기서, 중요한 포인트는 기존 목조주택의 스터드에 의한 열교를 차단할수 있다는 점이 특징입니다!
EZBlock의 개발배경중 그 목적사항에 외벽의 부착물을 열교없이 부착가능한 구조로 만드는 것이었습니다.
커넥터를 볼트용과 일반용으로 만든 이유 또한 부착물의 하중을 고려하여 선택적으로 활용하기 위함입니다.
커넥터 볼트용의 경우, 인발하중이 약 5,000N 정도이며, 커넥터 일반용의 경우 직결피스 인발력이 약 3,500N(중심부) 정도 됩니다. (커넥터 전면의 평면부(50*120*5T)의 경우, 인발력이 약 1,800N 정도) 개당값이니, 프레임으로 구성되면 그 힘은 증가 되겠죠~~~
이는 벽체 구성에서 커넥터가 300mm간격으로 배치되어 있으므로 설계단계에서 커넥터 위치를 고려하여 접근한다면 창호위 차양이나 케노피 정도의 하중은 충분히 받아낼 수 있습니다!
응용하고 활용하는 것은 설계사의 몫이나, EZBlock이 설계에 적용된다면 충분한 제안을 해드릴수 있습니다!
특히, 벽돌 조적시 연결철물을 활용한다든지.. 부분적으로 건식 마감을 구상한다면 최적의 제품이라 확신합니다!
이를 단열패널 두께 200T로 열관류율 계산하면, 0.15 W/(m2k)가 나오네요..!
여기서, 중요한 포인트는 기존 목조주택의 스터드에 의한 열교를 차단할수 있다는 점이 특징입니다!
최근 열전도율 시험성적서 첨부드립니다!
전용 구성품이 있으면 좋겠습니다.
커넥터를 볼트용과 일반용으로 만든 이유 또한 부착물의 하중을 고려하여 선택적으로 활용하기 위함입니다.
커넥터 볼트용의 경우, 인발하중이 약 5,000N 정도이며, 커넥터 일반용의 경우 직결피스 인발력이 약 3,500N(중심부) 정도 됩니다. (커넥터 전면의 평면부(50*120*5T)의 경우, 인발력이 약 1,800N 정도) 개당값이니, 프레임으로 구성되면 그 힘은 증가 되겠죠~~~
이는 벽체 구성에서 커넥터가 300mm간격으로 배치되어 있으므로 설계단계에서 커넥터 위치를 고려하여 접근한다면 창호위 차양이나 케노피 정도의 하중은 충분히 받아낼 수 있습니다!
응용하고 활용하는 것은 설계사의 몫이나, EZBlock이 설계에 적용된다면 충분한 제안을 해드릴수 있습니다!
특히, 벽돌 조적시 연결철물을 활용한다든지.. 부분적으로 건식 마감을 구상한다면 최적의 제품이라 확신합니다!