국내 경량목구조 현장에서 자주 사용해오던 R19, R30 글라스울을 모델링하고 싶은데요.
WUFI 재료 데이터베이스에는 비슷한 수준의 글라스울이 없네요.
R19, R30 글라스울이 정상밀도 글라스울보다 밀도가 훨씬 낮은 만큼 WUFI 재료 데이터베이스에 글라스울 중에서 투습저항계수가 가장 낮은 글라스울을 선택해서 체적 밀도와 열전도율 값을 수정해 R19, R30 글라스울을 모델링하려고 하는데요. (체적 밀도 21kg/m3 -> 9kg/m3, 열전도율 0.035W/mK-> 0.044W/mK)
질문 1. 위와 같이 모델링하는 방식에 문제는 없을까요??
질문 2. 재료의 밀도와 열전도율을 수정하면 프로그램의 알고리즘 상 재료 자체의 Hygrothermal성능(함습성능, 열전도율-온도 영향 등)과도 연계되어 영향을 미치나요??
재료의 [레이어/재료 데이터]에 들어가보니 [열전도율]과 [열전도율,설계값]이 있네요.
질문 3. [열전도율]과 [열전도율,설계값]은 어떠한 의미인가요??
질문 4. 수정한다면 어떠한 값을 수정하는 것이 맞을까요???
잦은 질문에도 늘 소중한 답변 해주셔서 개인적으로 많은 공부가 되고 있습니다.
감사합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=456
질문 1. 위와 같이 모델링하는 방식에 문제는 없을까요??
--> 네 해당 재료의 물성을 알고 계시다면, 가장 유사한 자재를 선택하시고 열전도율, 밀도를 변경하여 해석하시기 바랍니다.
질문 2. 재료의 밀도와 열전도율을 수정하면 프로그램의 알고리즘 상 재료 자체의 Hygrothermal성능(함습성능, 열전도율-온도 영향 등)과도 연계되어 영향을 미치나요??
--> 확인해본 결과, 온도, 습도에 따라 같은 계수로 열전도율이 변동됩니다. 글라스울과 미네랄울은 함습재료가 아니기 때문에, 실측된 함습량 값이 없다면, 단열재 재료 중 미네랄울의 함습곡선 값을 확인하시어, 입력하시기 바랍니다. (연두색 곡선-함습곡선 예측값)
질문 3. [열전도율]과 [열전도율,설계값]은 어떠한 의미인가요??
--> [열전도율, 설계값] 입력 기능은, 시험성적서의 값이 아닌 제품의 실제 성능 발현 값을 알고 있을 때 활용할 수 있도록 만들어 놓은 부가기능입니다. 해당 칸에 값을 입력하면, 열적성능이 해당 값을 따라가게 됩니다.
질문 4. 수정한다면 어떠한 값을 수정하는 것이 맞을까요???
--> 열전도율 값을 수정하여 분석하시면 됩니다.
저도 글의 내용과 같은 생각을 하고있고, 그래서 정상밀도의 글라스울, 암면, 셀룰로오스 등과 비교를 해보기 위해 모델링을 진행하던 중 위와 같은 궁금증이 생겨 질문하게 되었습니다.ㅎㅎ
추가질문 1. 질문 2에 대해 답변해 주신 내용에서 [함습곡선 예측 값(연두색 곡선)] 말고 [함습곡선 실측값(진한 녹색 곡선)]의 재료를 대상으로 열전도율과 밀도를 수정여도 말씀해주신것과 같이 문제가 없을까요?? 가급적 예측값 보다는 실측값이 있는 재료를 베이스로 하려고 합니다.
추가질문 2. [함습곡선 실측값(진한 녹색 곡선)] 재료는 [열전도율]과 [열전도율,설계값]에 모두 숫자가 들어있는데, 열전도율을 수정하려면 두 곳 모두 같은 숫자로 수정을 하여야 하나요??
추가질문 2. 두개의 값이 모두 존재하는 재료는, 모두 바꿔주시거나, 재료의 열전도율 값만 입력하셔도 됩니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 설계값에 수치가 입력되어 있는 경우, 열적성능은 설계값을 따라가게 됩니다.