1. 질문올려주신대로 생산되는 회사의 제품에 따라 투습저항계수는 다릅니다.
일반적인 벽돌의 경우 5~15의 값을 활용하시기 바랍니다.
(현재 유럽지역에서 공급되고 있는 제품의 투습저항계수를 확인하고 알려드립니다.)
다만, 국내 제품에 대한 정보는 여전히 부족한 실정입니다.
2. 벽돌의 경우에도 재료의 구성성분에 따라 투습계수는 상당히 다릅니다.
콘크리트 벽돌의 경우 150을 상회하며, 일부 코팅된 제품의 경우 점토벽돌임에도 투습저항계수가 50을 상회하는 제품이 존재합니다.
덧붙여 말씀드리면, 국내에 유통되는 제품에 대하여 올해부터 투습저항계수 측정이 이루어지는 것으로 알고 있습니다. 향후에는 국내 제품에 대한 정보도 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
한국패시브건축협회 이정훈 연구원입니다.
1. 질문올려주신대로 생산되는 회사의 제품에 따라 투습저항계수는 다릅니다.
일반적인 벽돌의 경우 5~15의 값을 활용하시기 바랍니다.
(현재 유럽지역에서 공급되고 있는 제품의 투습저항계수를 확인하고 알려드립니다.)
다만, 국내 제품에 대한 정보는 여전히 부족한 실정입니다.
2. 벽돌의 경우에도 재료의 구성성분에 따라 투습계수는 상당히 다릅니다.
콘크리트 벽돌의 경우 150을 상회하며, 일부 코팅된 제품의 경우 점토벽돌임에도 투습저항계수가 50을 상회하는 제품이 존재합니다.
덧붙여 말씀드리면, 국내에 유통되는 제품에 대하여 올해부터 투습저항계수 측정이 이루어지는 것으로 알고 있습니다. 향후에는 국내 제품에 대한 정보도 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
우리나라에서는 측정 전까지... 점토벽돌 1200 을 사용하시면 됩니다.
협회의 comments가 많은 도움이 됩니다.