정유량 밸브 리턴이 안되는 이유가 뭘까요?

G 왕초보 1 1,846 2020.06.25 20:17

FCU 환수쪽에 정유량 밸브가 설치 되어있는데

 

환수가 제대로 안되서 냉방이 안되는 경우가 너무 많습니다

 

에어가 찬거라고 해서 에어도 한참동안 빼봤는데도 변화가 없네요

 

지금은 그냥 교체를 해서 해결을 하긴 하는데, 정유량 밸브 비용과 교체 시간이 많이 걸려서

 

인력 및 금전적 손해가 계속해서 늘고 있습니다...

 

이런 경우 어떤 방법이 있는지 고수분들꼐 한번 여쭤봅니다..

Comments

M 관리자 2020.06.25 20:48
두가지로 봐야 할 것 같은데요..
1. 정유량밸브는 유량과 압력에 따라서 주문생산을 하는 방식입니다.
이 것이 맞지 않았을 가능성이 높아 보입니다.
2. 차압밸브의 오작동일 수도 있겠습니다. 다만 정유량밸브를 교체 후에 정상작동을 하였다고 하니, 차압밸브 쪽의 문제는 아닐 수 있습니다.