이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

전기 배선에 대한 질문

6 gklee 2 1,258 2019.10.13 02:48

전체적으로 배선을 벽체에 내장하지 않고 파이프 등에 넣어 배전반에서부터 각 공간으로 뻗어나가는 디자인으로 시공하고싶습니다. 이때 각 배전반에서 나뉜 배선들이 전부 별도의 파이프 등에 담겨야하는지 아니면 같은 방향으로 가는것은 하나의 파이프에 담겨가다가 중간에 분기해도 되는것인지 좀 알 수 있을까요? 배전반에서 나뉘는게 좀 많아서 최대한 나눠놓고보니 20개를 훌쩍 넘거든요. 만약 그렇다면 배전반 나눈것을 좀 숫자를 줄여야할것같습니다.

Comments

M 관리자 2019.10.13 09:09
중간에 분기를 해도 되나, 전선 묶음의 단면이 파이프 전체 단면의 2/3를 넘지 않아야 합니다.
6 gklee 2019.10.13 09:26
답변 감사합니다.