이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

협회 필터박스 오늘 같은 날 어떤지요? 필터성능 궁금

G mamong 12 2,363 2019.03.01 07:59
전열교환기로 평소에는 실내미세먼지 수치를 어느정도
잡을수 있었는데 어제 저녁부터는  감당이 안돼서
잠시 가동을 중단하였습니다.

협회에서 추진한 필터박스가 있던데 
어제 오늘같이 미세먼지 심한날 필터성능이 궁금
합니다. 오늘같은 날에도 필터성능이 유지된다면
바꾸고 싶군요.

Comments

M 관리자 2019.03.01 11:42
오늘 실내 수치는 21이네요.
G ㅇㅇ 2019.03.01 13:49
프리필터->미디엄필터->헤파필터의 기본구성으로는 외부의 pm2.5 농도가 60~70일 때, 토출구 측정값은 대략 20언저리로 낮춰줍니다. 오늘같은 날이면 40이상은 나왔고요.

이 수준이 개인적으로는 조금 불만이라, 지금은 타 업체를 통해서 동일한 규격으로 반절 두께의 헤파필터 두장을 주문해 교체하고 말단에는 자동차 캐빈용 필터까지 덧붙인 상태입니다.
최종적으로는 얇은 후드필터->프리필터->미디엄필터->헤파필터1->헤파필터2->자동차필터인데요(아이구...나열하고 보니 이게 웬 편집증인가 싶네요;;)...

최종 세팅으로 토출구 기준 현재 17을 찍고 있습니다. 다만, 저희집이 전열교환기를 장만하지 못해서..협회의 필터박스를 받아놓고 오직 초미세먼지 차단용으로만 오용?하고 있습니다. 강력한 시로코팬을 통한 급기+화장실팬 배기로요. 그러니 상업용 시로코팬이 버텨내는 이 압손을 전열교환기의 송풍팬은 감당하지 못하겠지요...
외부필터가 필수적인 한국시장 한정으로 급기팬만 두배 강화한 전열교환기, 아니면 보조용 덕트팬 따위를 출시하면 잘 팔리지 않을까 하는 생각이 드네요.
M 관리자 2019.03.01 20:50
필터박스 뚜껑에 팽창밴드가 붙어 있는지 봐주시겠습니까?
G ㅇㅇ 2019.03.01 23:47
아닛! 관리자님이 손수 댓글을 달아주시다니 황송합니다(?)
필터들 꾹 압착되라고 몰랑몰랑한 스펀지 두줄이 있던데 팽창밴드라고 하는군요? 잘 붙어있습니다. 혹시 박스가 새는거 아니냐~는 질문이시라면 별로 그렇진 않은거 같구요. 박스 만들기가 짜임새있게 잘 만들어져 가지고 이게 뚜껑을 잠그는것도 힘이 들 정도ㅎㅎㅎ

단지, 지금은 무식하게 시로코팬의 힘으로 확확 빨아댕기다 보니까...헤파필터가 포집효율을 100프로까진 못 발휘하는 거 같구요. 조만간 전열교환기가 있는 아파트로 이사갈때 떼다 붙이면 적당한 풍속덕에 기본필터 구성으로도 잘 걸러주리라 봅니다~ㅎㅎ
M 관리자 2019.03.02 10:05
그렇군요.
팬의 풍량을 보시고, 슬라이닥스를 이용해서 필요한 정도의 최소 풍량만 가지고 들어 오게끔 하는 것이 좋겠습니다. 그게 포집율 측면에서도 더 낫구요.
1 행담재 2019.03.02 12:56
저희 집 같은 경우
갖고 있는 초미세먼지 간이측정기의 수치 기준으로 비교해보면
오늘의 경우
외부는 100이 넘게 나오는데
전열교환기 실내 토출구 기준 20 정도
구석에 암** 공기청정기 1단으로 켜놓은 상태로
실내공기 5~10 사이 나옵니다.
간이측정기 수치이니 절대치로 보지 마시고
실내외 상대치 정도로 비교해 보시면 좋을 것 같습니다.
참고로 전열교환기는 24시간 Auto로 운영중입니다.
G 추연봉 2019.03.04 07:54
저희도 외부미세 100정도에서 20정도 유지하고있늡니다.
다만 지난번 처럼 그이상이 되면 실내도 감당이 안되서 전열기 끄는걸 선택하는편입니다.
M 관리자 2019.03.05 11:44
필터박스가 달려 있다면. 믿어도 되셔요.
다만, 전열교환기라면 급기풍량과 배기풍량의 양을 맞추어서, 각종 틈새로 외부먼지가 들어 오지 않게 하는 조치가 필요합니다.
필터박스를 설치하고도 실내 미세먼지 농도가 그리 낮지 않다면.. (오늘같은 경우 외부 150, 실내 25 내외가 정상) 이 부분을 조정할 필요가 있습니다.
G 이영민 2019.03.05 14:06
셀* 전열교환기 쓰고 있습니다. 저도 미세먼지 필터링이 거의 안되어 필터박스 나오자마자 주문한 일인입니다. 급기풍량과 배기풍량 맞추는 것 정말 중요합니다. 급기풍량을 늘려 양압상태가 되면 외부 초미세 100이상일때도 실내 초미세 5아래를 유지하더군요. 그런데 대신 이산화탄소 수치 관리가 잘안됩니다. 5인가족에 1000ppm 그냥 넘겨버립니다. 여러방법으로 시도해본 결과 어느정도의 미세먼지 유입은 감안한 상태에서야 이산화탄소 농도 관리도 되더군요. 대신 공기청정기는 필요할 뜻 싶습니다.
내부 이산화탄소 농도는 900ppm 이하로 관리되면서, 어제 저녁 외부 초미세 200 넘을때에도 위** 공기청정기 1단으로 실내 초미세 8~15 정도는 유지되더라구요.
M 관리자 2019.03.05 23:35
미세먼지 농도는 낮은데, 이산화탄소 농도가 낮아 지지 않는다면.. 양압이 기준치를 넘어서 그렇습니다.
들어오는 공기가 실내로 들어오는 것이 아니라, 기기 내부에서 그대로 외부로 빠져 나가기 때문이거든요. 특히 환형환기장치일 수록 그 현상이 더 합니다.
그래서 감으로 하는 풍량조정은 한계가 있을 수 밖에는 없습니다. ㅠ

그래도 이영민 선생님은 스스로 뭔가 노력을 하셔서 발란스를 잡으신 건데요.
문제는 우리나라에 전열교환기가 달린 거의 모든 아파트는 지금 양압인지, 음압 인지도 모르고 살고 있으시다는 겁니다.ㅠ
G 에어 2019.03.06 17:32
혹시 지금 필터박스를 살 수 있나요?
M 관리자 2019.03.06 23:38
네.. 그럼요..