현재 저희 회사에서 알루미늄창호 개발을 위해 유리제품 연계하여 개발 초안을 작성 중입니다.
복층유리에서 치오콜마감을 하지않는 다면 어떤 문제가 발생이 되는지 궁금합니다.
명쾌한 답변 부탁을 드리겠습니다.
----------------
치오콜은 H2O 입장에서는 2차 실링이 아니라 유일한 실링제입니다.
이 것이 없으면 수분의 통과를 막을 방법이 없습니다. 그러므로 필수적 요소입니다.