설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
안녕하세요.
최근 전열교환기 시공을 포함한 리모델링을 마치고 입주하여
상태를 점검하고 효율을 높일 수 있는 방법을 찾기 위해 여러가지를 묻고 시도 하고 있습니다.
TAB 까지 완료를 했는데,
'TAB가 되었고 약간의 양압이 걸리도록 설정되었다' 라는
현장 담당자의 말씀 외에 전달 받거나 알고 있는 정보가 없습니다.
TAB를 하고 나면 각 실별 또는 디퓨져 위치에서의 환기량을 측정하고 일종의 보고서 형태의
자료를 소비자에게 전달하지는 않는건가요?
그런 데이터가 있어야 설계때 목표했던 환기량이 어떤 수치로 만족되고 있는지 시공자도
소비자도 알 수 있을텐데요..
TAB 후 효율이 안좋다 하시어 문의 글을 남기고 담당자께 여러가지 상태와 제가 할 수 있는 테스트 조건등을 여쭈었는데 전화기 넘어로 굉장히 귀찮고 불편해하는 느낌을 주셔서 기분이 좋지 않았습니다.
TAB의 결과물은 '되었다(Done)' 가 전부 일까요?
요청하시면 TAB 보고서를 받으실 수 있습니다. 비용을 지불하신 거라 당연히 받을 권리가 있으시고요.
보고서를 보시면 각 디퓨져 별로 조정된 측정 풍량이 기록되어 있습니다.
시공사에 요청을 하였고, 도움이 될지 모르겠지만 추후에 구축 리모델링으로 전열교환기 시공한 후기 남길 수 있도록 하겠습니다.