설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
얼마전에 이사오면서
리모델링을 했는데
1.베란다쪽을 확장해서 난방설비 사진
2.문틀 벌어짐( 모든 방틀이 똑같이 발생)
3.씽크대밑으로 인덕션전기 라인이 공사후 현재 모습
보통의 공사후 모습인지
궁금합니다
문틀이 벌어졌다는 것도 어느 부분을 말씀하시는건지요? ㅠ
인덕션에 연결된 전기선의 경우 최소한 CD관으로보호해줘야합니다. 그리고 인덕션의 용량에 따라 4sq의 선이 필요한 경우도 있습니다. 인덕션의 최대 소비전력을 확인해보시기 바랍니다.
마음이 편치는 않으시겠지만 좀 더 자세히 설명해주시면 답변을 드리기 수월할 것 같습니다.
물어본다는거 설명이 부족했습니다
그리고 문틀쪽은 문틀 윗쪽 부분입니다
그게 맞다면 사진에서 딱히 문제점은 없어 보입니다.
2. 문틀의 상부는 아쉬운 부분이나 하자까지는 아닙니다. 실리콘으로 잘 메워달라고 하시면 될 것 같습니다.
3. 인덕션라인은 공배관 속에 들어가 있어야 합니다. 이렇게 날선으로 지나가는 것은 안되어요. 그리고 플라스틱관도 아닌 금속주름관을 사용해야 합니다. 그러므로 다시 작업이 되어야 합니다.
제가 인터넷에서 봤던 단열공사랑 너무 달라서
여쭤봤습니다.
문틀 윗쪽이 저렇게 벌어진게
집에 있는 모든 문이 다 이렇게 된거라
문틀 아래도 다 벌어져서 타카로 하자 보수를 했는데
또 벌어져서
시공의 문제인줄 알았습니다
그래도 최소한의 조치(나사못으로 고정하고 퍼티로 감추는 등) 는 해달라고 요구를 하실 권리가 있으세요.