치장벽돌 보강철물

4 무급공무원 8 2,820 2022.07.08 14:57

안녕하세요. 관리자님,

 

치장벽돌 외장 마감에서 보강철물로 C형 철물이 많이 사용되는데요.

저 같은 경우 동건패널(아연강판 심재가 있는) 경질우레탄보드로 외단열하고 C형 철물을 설치해야 합니다.

여기서 열교 저감을 위해서 경질우레탄보드는 열교차단 화스너로 고정하고 C형 철물은 아연강판 심재에 고정하는 방식입니다.

그럼에도 불구하고 첨부한 그림과 같은 형태, 재질의 보강철물을 사용하는 것이 바람직할지 고민이 됩니다.

재질은 스테인레스입니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.07.08 16:54
죄송합니다만 저도 처음 보는 물건이라서요..
벽돌용 보강철물이라면.. 제품 제조사의 설명 링크 같은 것이 있을까요?
4 무급공무원 2022.07.08 16:59
해당 제품이 크랙 등의 하자가 생긴 조적벽체를 보수 보강하는 제품입니다.
4 무급공무원 2022.07.08 16:59
응용이 가능할 것이라는 생각에 적용하려구요.
4 무급공무원 2022.07.08 17:04
자꾸 이상한 제품을 들고와서 번거롭게 해드리네요....
M 관리자 2022.07.08 18:11
감사합니다.

이 제품은 주로 수직하중을 버틸 목적의 제품이며, 횡력에 대응하기 위한 긴결철물을 대신할 수는 없을 것 같습니다.
4 무급공무원 2022.07.08 18:31
최상단의 그림 처럼 L형 앵글과 강선으로 결합되면 횡력에도 대응하지 않을 까요? 무엇보다 점형 열교를 줄일 수 있으며 구조적인 안전성도 기존 C형 철물에 비해 우수하지 않을까! 생각됩니다.
시중에 조적벽체 부터 구조체까지 연결되는 조적용 열교차단 화스너를 찾지 못했습니다.
M 관리자 2022.07.08 18:38
연결이 되면 가능한데요..
그 보다.. 벽돌은 동건패널의 심재에 고정을 하실 거라고 하셨으니까..
각 단계 (구조체~벽돌까지) 별로 사용되는 연결철물을 내진규정에서 요구하는 600mm 간격으로 하면 되지 않을까 싶습니다.
4 무급공무원 2022.07.08 19:27
그게 사람 마음이.....구조체에 고정이 안되니까 불안해서였습니다.
또한 점형 열교를 조금이라도 줄이는 방향에서 바람직한 아이디어라고 혼자 생각했어요^^
감사합니다. 관리자님
업체정보는 삭제하겠습니다.