접지는 보강할수있는건가요?

6 gklee 12 1,250 2022.02.24 15:23
전기 봐주셨던분이 당시 준공검사를 앞두고 전기상태 준공준비해주시면서 확인한것이 접지용량이 부족하다고했었습니다. 근데 제가 알기로 이 접지라는게 땅에 봉 박아놓고 거기다 전선 연결해놓은거잖습니까? 그때 어떻게 통과는 했는데 그 접지 관련한 성능/용량을 좀더 안전하게 확실하게 확보/보강하고싶습니다. 가능한 방법이 있을까요? 

 

그리고 그 이후로 태양광설치를 했는데 태양광 설치 이후에도 접지 관련해서 보강이 필요한건가요? 이런이야기는 전기 공사하시는분들에 물으면 잘 모르시더라구요. 

 

생각해보면 전에 자동문 점검오셨던분도 말씀하신게 야간에 이런 소음이 커지는 경향이 있는데 집에서 소모하는 전기가 줄어들면서 공급되는 전기가 역류?넘치는거 비슷한 현상이라고, 그게 smps방식? 어댑터, 어댑터 내장기기에서 주로 발생한다 이런 이야기도 들은 기억이 납니다. 실제로 어댑터들에 귀를 대고 들어보면 미세한 지직거리는소리가 거의 대부분의 기기에서 발생하더라구요. 이런게 접지단자가 달려있지 않은 어댑터가 더 심한것같기도 하고 접지단자가 달려있는 어댑터도 집안 전체적으로 접지가 빈약할때 해당문제가 더 강해지는게 아닌가.. 추측입니다. 혹시 이런 내용 들어보셨는지요?

Comments

3 내집마렵다 2022.02.24 16:33
접지극을 매설할때 접지저항 저감제를 사용하거나, 접지극의 면적을 늘리거나(병렬로 여러개 매설), 더 깊이 매설하는 등의 방법으로 접지저항을 개선할 수 있습니다. (접지저항을 기준내로 맞추기 위해서 이러한 조치가 되었으리라고 생각합니다)

태양광 설비는 옥외설비이기 때문에 낙뢰를 고려하여 기존의 옥내접지회로에 공통연결 하지 않고 별도의 회로를 구성해 접지해야 합니다. (아마 그렇게 하셨을 겁니다)

접지의 품질을 논하려면 접지회로와 대지간의 접지저항, 전원회로의 절연저항 등을 전기안전공사의 도움을 받아 측정하시고, 그 결과를 바탕으로 회로가 내선규정에 적합하게 구성되었는지를 판단해야 합니다.

외함이 절연체로 이루어진 소형가전기기는 감전위험이 없기 때문에 외함접지를 생략할 수 있습니다.
가전기기 내부에 장착된 smps등 변압변류소자의 공진소음은 외함접지를 통해 해소될 수는 없다고 봅니다. 소음은 누전으로 인한 것이 아니라 유도에 의해 발생하는 것이기 때문입니다. 소자에서 유도되는 전자계의 강도에 따라 (부하의 변동에 따라), 공진이 일어나는 부품의 소재와 형상에 따라(매질의 특성에 따라) 심해질수도 나아질수도 있습니다. 따라서 공진소음이 저감된 고품질의 기기를 사용하는 것이 유일한 방법일듯 합니다.

접지회로에 전위가 발생한다는 증거가 뚜렷하지 않다면.. 예를 들어 외함접지된 냉장고 등의 기기에 인체를 접촉할 때 정전기가 반복해서 발생하거나 하지 않는다면.. 굳이 접지를 점검하실 필요는 없다고 생각합니다~~!!
6 gklee 2022.02.24 19:55
감사합니다. 말씀하신 내용을 참고로 점검해보겠습니다.
6 gklee 2022.02.25 10:55
선택의 여지가 없어 구입한 설비가 게제의 자동문 드라이브인데 여기서도 소음이 많이 발생합니다. 이런경우 말씀하신 부분의 부품을 더 좋은것으로 개조하거나 전원부에 연결할수있는 추가 설치제품같은게 혹시 없을까요?
M 관리자 2022.02.25 11:57
그것은 아마도 자동문 회사에 문의를 해보시는 것이 좋을 것 같습니다.
6 gklee 2022.02.25 17:41
가까이에서 찌르르 하는소리가 들리는데 기기불량이 아니며 작동에 이상있는게 아니라는 주장을 하는 상황이라서요
6 gklee 2022.02.25 17:44
진짜 돌아버리겠습니다. 집 차단기를 내렸는데도 어떻게 집전체에서 그 특유의 찌르르소리가 나는것인지.. 이명현상인가 했는데 조용한곳 다른데 가서는 안들리네요. 말씀하신 흡음재는 사실 집에 각종 오브젝트들이 적은 집이 아니고 옷이나 이불도 저는 다 노출로 선반에 보관하고있어서 여기서 더할게 없어보이구요. 접지가 문제가 아니라면 이게 대체 무슨 현상일까요
M 관리자 2022.02.25 22:16
혹시 모르니.. 대기전원차단스위치와 독립형 화재감지기를 살펴봐 주세요.
6 gklee 2022.02.26 04:02
아 화재감지기에서도 소리가날수있겠군요. 감사합니다. 확인해보겠습니다. 그리고 어댑터에서 나오는 소음을 줄여줄수있는 방법을 찾은것같습니다. 이대로 해보려고합니다. https://ko.omatomeloanhikaku.com/why-do-some-ac-adapters-and-power-supplies-make-a-whining-noise-5443
요약하자면 안에 있는 부품이 진동하는게 어댑터의 특성인데 저렴한 부품을 사용하면 소음이 크다고합니다. 마는 대부분의 제품이 마데차이나 쓰레기부품을 쓰기때문에 거의다 소음이 있죠. 안에 뜯고 글루건으로 감싸버리면 된다고하네요. 밑져야본전이니 한번 저렴한 부품에다 써보고 제대로 동작하면 자동문에다 직접 작업해야겠습니다.
3 내집마렵다 2022.02.26 05:50
gklee 선생님… 제가 글루건의 성질에 대해서 잘 몰라서 이런 말씀 드리는 것일수도 있겠는데요. 느낌상 그건 좀.. 안하시는게 좋을것 같습니다.

차라리 PCB용 방수 스프레이 코트를 이용하시는게 좋을듯 합니다. 나바켐 같은 국내 업체에서  최소한 난연, 내아크 성능이 있는 제품들이 있습니다.

사용해본 경험상 스프레이 타입이어서 실장된 부품에 밀착된 막을 형성할 수 있고, 건조후 탄성이 있어서 원하시는 효과를 얻으실수 있을것 같습니다.

산업용품단지에 전자부품을 공급하는 가게에서 흔하게 구입하실 수 있습니다.
3 내집마렵다 2022.02.26 05:53
https://www.ic114.com/WebSite/site/sc/00V0.aspx?id_p=P0073215&MKID=timeS

이런 제품입니다.. 고려해 보셔요
M 관리자 2022.02.26 07:24
저 역시...  열을 내는 곳이라 글루건은 하면 안될 것 같습니다.
6 gklee 2022.02.26 08:32
감사합니다. 이걸로 한번 해보겠습니다. 링크 본문에서도 글루건을 말한건 아니고 글루(본드) 얘기만 있는데 제가 글루건 쓰면 되겠구나 생각한거였거든요