설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
아시다시피 저희집은 섹션으로 나뉘고 각 섹션에 문이 없습니다.
오래 지나보니 생활소음이 문제가되어 막아야할것같습니다.
구조에 있어선 좋은 실험이었으나 상황에 따른 소음차단 가능해야한다는 결론입니다. 이게 생략할수 없는 부분이더라구요.
그래서말인데 방음유리로 구성하면 소음 전달측면에서 체감이 있을까요? 가급적 얇게 유리나 폴리카보네이트로 샷시를 구성하고 커튼으로 보조하면 방음유리나 일반유리나 차이가 없을지?
그저 단판 강화유리로도 충분히 잡을 수 있습니다.
1. 무거운 소재의 칸막이
2. 틈새 제거
입니다.
예로 들으신 소재는 너무 경량이라서요. 오히려 좋지 않습니다.
위에 말씀드린 바와 같이 강화유리 단판+차음 문을 다시는 것이 좋은데요.
문을 달기 위해서는 프레임이 필요하므로.. 강화유리와 문틀 사이의 접합에 대한 고민을 하셔야 합니다.
폴리카보네이트 판넬을 이용한 간막이 벽을 세우는 것이 더 나을 수도 있습니다. 중량이 가벼워서 다루기가 쉽거든요.
음의 전달이 될 만한 틈새만 잘 메우시면 되세요.
그리고 방통몰탈도 50mm 두께의 몰탈층이기에 그 하부의 콘크리트 까지 들어가지 않아도 괜찮습니다.