이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

열관류율표를 보며

2 파란집연구소 2 548 2023.06.21 17:16

 

국토교통부에서 찾아본 에너지절약 건축설계기준 (지역별 건축물 부위의 열관류율표) 입니다.

 읽어보면서 궁금한점이있는데..

 

 

열관류률표에 나오는 수치들의

 

예)거실의외벽 - 외기에직접면하는경우 - 공동주택 외 - 남부지역 = 0.320w/m2k이하

 

기준이 어떠한 기준인지 궁금합니다.

결로가 생기지않는 기준인지..(?)

(관련법령을 찾아봐도 능력부족인지.. 노력부족인지 찾을수없었습니다..)

 

그리고 공동주택과 공동주택 외 항목이 요구하는 열관류율에 따른 수치 차이가 작지않은데

 

왜이렇게 차이가 크게나는것인지?

 

단독주택의 경우 공동주택 외 항목으로 쳐야하는것이 맞는것인지..

'

'

'

한가한요즘 다시 처음으로 돌아가서 복습하는중입니다.

그러다보니 실무자교육때 했으면 좋았을 질문들이 하나둘씩 떠올라 적어봅니다..

 




 

Comments

2 파란집연구소 2023.06.21 17:18
사진이 안뜬거같아 댓글로 첨부합니다.
M 관리자 2023.06.21 21:23
1. 법적 기준은 임의기준입니다. 즉 정무적 결정입니다.  결로 예방 등등과는 무관합니다.
2. 공동주택은 주택과, 그 외는 건축기획과와 녹색건축과에서 기준을 정하면서 벌어진 일입니다.. 라고 하시면 너무 힘이 빠지실 것 같고요. ^^
우리나라 대부분의 신축 주거형태가 아파트라서 그렇습니다.  그리고 아파트는 통제(?)하기가 상대적으로 용이하기도 하고요. 즉 그 쪽을 타겟으로 에너지를 줄어야 눈에 띄는 효과가 있으니까요. 나머지는 경제 논리로 조금 완화했다라고 보시면 무리가 없을 것 같습니다.

3. 단독주택은 "공동주택 외"에 해당 합니다.