heat 2 에관하여 질문하겠습니다.
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
이런 저런 이야기
설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
heat 2 에관하여 질문하겠습니다.
1
Bryan
4
1,514
2016.11.15 23:22
첨부한 그림을 보면 L(e) 값이 0.0734 입니다.
근데 L(e) 값이 -로 나오면 코너부분이 겹쳤기 때문에 나온 열교값으로 이해되는데요
지금 처럼 +로 나오면 어떻게 이해를 해야 되나요
코너부분은 두번겹치는거로 계산을 하면 값이 -로나와야 되는거 아닌가요?
어렵습니다~
출력
Comments
M
관리자
2016.11.15 23:32
음.. 아니여요.
현재의 모양은 ㄴ자가 아니라, T자로 보아야 해요...
그러므로 (+)값을 가지는 것이 맞습니다.
음.. 아니여요. 현재의 모양은 ㄴ자가 아니라, T자로 보아야 해요... 그러므로 (+)값을 가지는 것이 맞습니다.
1
홍도영
2016.11.15 23:33
겹치는것 외에 튀어나온 것도 있는데요! 그 변화를 알고 싶으시면 그 높이를 줄이면서 시뮬레이션 해 보시길......이런 구조에서는 당연히 플러스 값이 나옵니다. 단순한 외벽이 겹치는 곳과는 차이가 있지요!
겹치는것 외에 튀어나온 것도 있는데요! 그 변화를 알고 싶으시면 그 높이를 줄이면서 시뮬레이션 해 보시길......이런 구조에서는 당연히 플러스 값이 나옵니다. 단순한 외벽이 겹치는 곳과는 차이가 있지요!
1
Bryan
2016.11.16 01:02
늦은시간에도 답변해주셔서 감사합니다.
이런경우 그냥 L(e) 값그대로 열교로 적용하면 되나요?
늦은시간에도 답변해주셔서 감사합니다. 이런경우 그냥 L(e) 값그대로 열교로 적용하면 되나요?
M
관리자
2016.11.16 01:20
네. 그렇습니다.
다만, 파라펫 상부 두겁을 고정하기 위한 철물도 고려하셔야 할 듯 합니다.
네. 그렇습니다. 다만, 파라펫 상부 두겁을 고정하기 위한 철물도 고려하셔야 할 듯 합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
현재의 모양은 ㄴ자가 아니라, T자로 보아야 해요...
그러므로 (+)값을 가지는 것이 맞습니다.
이런경우 그냥 L(e) 값그대로 열교로 적용하면 되나요?