불연단연재로 이 제품은 어떤가요?
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
이런 저런 이야기
설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
불연단연재로 이 제품은 어떤가요?
G
김성수
2
2,130
2018.09.02 01:24
475
https://youtu.be/CpZ26douWzQ
요즘 화재사고가 뉴스에 자주 나오다 보니 불연단열재에 급관심이 생겨서 검색하다보니 이런 제품이 있더군요.
동영상으로 보면 불연 성능은 확실한것 같은데 시험성적등이 미국에서만 받은것 같은데 우리 나라에서도 사용이 가능한가요?
또 국내에서 사용하는 제품들와 비교했을때 성능 차이는 어느정도인지 알려주세요
(가격은 알 수 없으니 성능이나 시공시 장단점 등)
출력
Comments
M
관리자
2018.09.02 21:00
글쎄요..
죄송합니다만, 저희도 알지 못하는 제품이라 함부로 무언가를 언급하는 것이 좋지 않을 것 같습니다.
글쎄요.. 죄송합니다만, 저희도 알지 못하는 제품이라 함부로 무언가를 언급하는 것이 좋지 않을 것 같습니다.
2
TBBlock
2018.09.04 09:46
안녕하세요.
동영상에 나오는 제품은 좀 새롭기는 하네요.
단열재는 미국에서 사용하든 우리나라에서 사용하던 모두 사용가능합니다.
단열 성능차이는 열전도율을 확인해 봐야겠지만
잘해야 0.05~0.1 W/mK 정도의 수준이 아닐까.. 생각이 듭니다.
시공방법이 셀룰로오즈 단열재 시공방법과 유사하네요..
다만 리모델링에 저 제품을 사용한다면.. 충진 품질을 확인할 수 없는게 단점입니다.
대부분의 주입공법의 제품들이 같은 문제점을 가지고 있습니다.
불연단열재 중에서는 글라스울이 가장 경제적입니다.
밀도만 24K 이상 제품을 사용하면 됩니다.
참고하세요.
안녕하세요. 동영상에 나오는 제품은 좀 새롭기는 하네요. 단열재는 미국에서 사용하든 우리나라에서 사용하던 모두 사용가능합니다. 단열 성능차이는 열전도율을 확인해 봐야겠지만 잘해야 0.05~0.1 W/mK 정도의 수준이 아닐까.. 생각이 듭니다. 시공방법이 셀룰로오즈 단열재 시공방법과 유사하네요.. 다만 리모델링에 저 제품을 사용한다면.. 충진 품질을 확인할 수 없는게 단점입니다. 대부분의 주입공법의 제품들이 같은 문제점을 가지고 있습니다. 불연단열재 중에서는 글라스울이 가장 경제적입니다. 밀도만 24K 이상 제품을 사용하면 됩니다. 참고하세요.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
죄송합니다만, 저희도 알지 못하는 제품이라 함부로 무언가를 언급하는 것이 좋지 않을 것 같습니다.
동영상에 나오는 제품은 좀 새롭기는 하네요.
단열재는 미국에서 사용하든 우리나라에서 사용하던 모두 사용가능합니다.
단열 성능차이는 열전도율을 확인해 봐야겠지만
잘해야 0.05~0.1 W/mK 정도의 수준이 아닐까.. 생각이 듭니다.
시공방법이 셀룰로오즈 단열재 시공방법과 유사하네요..
다만 리모델링에 저 제품을 사용한다면.. 충진 품질을 확인할 수 없는게 단점입니다.
대부분의 주입공법의 제품들이 같은 문제점을 가지고 있습니다.
불연단열재 중에서는 글라스울이 가장 경제적입니다.
밀도만 24K 이상 제품을 사용하면 됩니다.
참고하세요.