이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

동절기 외기온도 차이에 따른 히트펌프의 전력소비량 실측데이터(2023년 12월 경기 성남 VS 경남 거제)

10 잡자재 6 846 01.03 16:09

안녕하세요. 잡자재입니다.

일단 정확한 난방요구량 측정을 위해 제가 집을 나왔습니다. 따라서 실내 인체발열량은 0이며 온수사용량도 0, 실내 기기발열 0입니다. 환기량은 1회이며 적용된 환기장치는 Domekt R 450이고 히트펌프 스펙은 아래와 같습니다.

히트펌프효율.jpg

히트펌프의 경우 실외기에 열선이 내장되어 있어 -30도까지 작동이 가능한 북유럽 한랭지용 제품으로 꽤나 효율이 높은 편입니다.

 

실내온도 및 난방소비전력.jpg

 실내온도는 21.5~21도를 유지하였으며 12월 한달간 히트펌프의 소비전력은 약 430kwh입니다.

외부기온이 떨어질수록 전력소비량이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

Energy샵에서 인체발열과 내부기기발열 조건을 0으로, 환기량은 1회, 실내온도는 21.5도를 만들었을 때의 난방요구량은 아래와 같습니다.

서현동 난방요구량.JPG

 12월 난방에너지 요구량은 887kWh로 전력소비량과 단순계산시 12월 평균 히트펌프의 효율은 COP=2 정도임을 알 수 있습니다. 

 

아래는 복사냉난방이 적용된 2023년 12월 거제도 인증주택의 히트펌프 난방 소비전력입니다. 

실내 온도는 25~24.5도입니다. ㅎ 땀나겠어요... 

급탕사용에 따른 실내발열량이 상당히 높아 에너지샵과 비교할 수는 없습니다만 

12월 한달간의 히트펌프 소비전력은 193kWh이며 온수열량의 절반정도를 실내발열량으로 계산하였을 경우 월평균 COP=4.25정도가 예상됩니다. 

거제도히트펌프 전력소비량(2023년12월).JPG


위와 같이 난방시 외기조건에 따라 히트펌프의 효율에 큰 차이가 있기에 중부1, 2지역의 경우 보일러와 하이브리드 시스템 적용이 필수이며 남부와 제주지역은 태양광발전 6kW면 보일러 없이 난방과 급탕까지 제로에너지가 가능할 것으로 보입니다. 물론 온수 사용량과 난방요구량에 따라 달라질 수 있습니다.^^;

 

협회 회장님과 임직원 여러분 그리고 회원사 분들 모두 새해 복 많이 받으세요~

Comments

1 여유로운삶 01.02 17:54
일반적으로 바닥 난방을 선호하는 대한민국에서 겨울철에 히트펌프(에어컨:냉난방 겸용)를 사용하는 경우는 매우 드물다고 생각합니다. 하지만 Heat pump의 효율은 난방시가 냉방시보다 월등하게 효율이 좋습니다. 비용면에서 볼때는 바닥난방 설치(방통) 및 관리효율을 감안하면 바닥난방을 최소화하고 히트펌프를 이용한 난방이 훨씬 경제적인 option이 될 수 있지 않을까 합니다.
10 잡자재 01.02 19:38
안녕하세요. 여유러운삶님. 상기 히트펌프는 판형열교환기를 통해 물을 가열하여 바닥난방을 하는 방식입니다.^^ 말씀하신대로 높은 효율덕에 보일러와 하이브리드로 적용시 훨씬 경제적이지만 설명이 쉽지 않네요. 감사합니다.
태양광 6KW 을 적용한다면, 재미있겠네요.
좋은 내용  감사합니다.
그런데, 실내온도를 21.6로 설정한 이유가 있을까요?
10 잡자재 01.03 14:48
감사합니다. 신범석 소장님
실내온도 21.5도는..... 제가 사는 온도입니다. ^^;
에너지 계산시, 냉방은 26도 난방은 20도 기준으로 알고 있어서요.. ^^
10 잡자재 01.03 18:30
넵 알고계신게 맞습니다. 제 경우에는 저에게 맞는 실제 거주환경에서의 소비전력을 실측하고 싶어 21.5도를 세팅하였으며 거제 건축주님의 경우 25도를 선호하셔서 그에 따른 결과만 알 수 있었습니다.^^;
무언가 수치화 할 수 있는 자료라기 보다는 이미 알고계셨던 실외 온도에 따른 히트펌프의 효율차이가 매우 크다 정도만 확인하는 정도라고 봐주시면 될 것 같습니다.^^