설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
전열교환기 분배기 위치 고민중입니다
G 프리패스
7
2,471
2018.12.04 21:33
전열교환기 분배기 중에 남는게 있어서 위 사진과 같이 천정 덴조(?) 안에 배기 흡기를 하나씩 넣어서
집구석 끝에서 끝까지 천정 위 공간의 공기를 순환시키는게 또 다른 단열층을 만들어줘야 좋겠다 싶은데 어떻게 생각하시나요?
저희집은 빌라 제일 꼭대기 층에 평지풍 슬라브 구조이며
집천정 구조상 천정이 다 뚫려서 연결되어 있습니다.
천장 내부의 공기를 순환시키면서. 천장 내부의 공기가 정체되어 생길지 모를 곰팡이 등은 억제할 수 있을 것으로 보입니다.
즉 큰 효과는 없지만, 그렇다고 해서 하면 안된다는 것도 아닙니다.
의 밀씀하신 내용은 퍼샤드 엔지니어링이라고 해서 많이 응용되는 분야입니다. 말씀하신 공기층의 단열효과를 보려면 풍속이 커야 합니다 아니면 그냥 공간입니다.
대신 천정의 덕트를 환기덕트를 대산해서 천정을 플래넘 으로 설계한 예는 많습니다. 일반적으론 급기는 일반 덕트를 쓰고 환기를 덕트없이 플래넘으로 시공합니다. 대신 천정 공간의 상태가 좋아야합니다. 기밀과 청결상태. 특히 욕실 환기는 주의해야합니다. 또한 환기징치의 정압설계도 중요합니다.
2. 사무실 내부에 화장실이 있는 경우는 드물지만 일반주거는 항상 내부에 있습니다.
3. 결국 복도공간의 배기만 가능하다는 말이죠.