https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=15345
먼저, 주택 외부에서 측정한 라돈 농도 참고치를 올려 드립니다. 겨울철이라 실외 측정을 장시간 하지는 못했고, 1월 30일과 3월 4일에 각각 1~2시간 가량 측정하였습니다. 변위와 양상을 판단하기에 충분한 측정이 이뤄지지 못했지만 풍속, 기온 등에 따라 수치가 크게 달라지지는 않았으며 0.4~0.6pCi/L 정도를 확인하였습니다.
먼저 전체 그래프입니다. 실내 라돈 측정은 2024년 1월 30일 20:00부터 시작하였으며, 1시간 단위로 데이터가 로그로 저장됩니다. 2024년 3월 4일 10:00 측정을 종료했습니다. 단위는 pCi/L이며, 파란색이 안방, 주황색이 계단실입니다. 측정기간 중 대체로 환경부 기준인 4pCi/L 이내인 것을 확인할 수 있습니다. 그래프를 보면 높게 치솟는 꼭지점이 있는데, 각각 환기장치 AWAY 모드, 전원OFF 상태일 때 입니다.
기간 중 네 가지 환경을 만들어 측정하였습니다.
1. 일반 가동(270CMH 출력)-필터 교체 및 청소 없이 6개월 사용
기간 : 1월 30일 21:00~2월 5일 06:00
2. 일반 가동(270CMH 출력)-필터 노후화로 미세먼지 유입이 감지된 2월 11일 필터 교체
기간 : 2월 11일 21:00~3월 4일 10:00
3. 환기장치 AWAY (120CMH 출력) - 1박 2일의 겨울 휴가, 거주자와 출입자 없는 상태
기간 : 2월 5일 06:00~2월 6일 24:00
4. 환기장치 OFF, 거주자와 출입자 없는 상태
기간 : 2월 8일 06:00~2월 8일 24:00
1. 일반 가동(270CMH 출력)-필터 교체 및 청소 없이 6개월 사용
기간 : 1월 30일 21:00~2월 5일 06:00
2. 일반 가동(270CMH 출력)-필터 노후화로 미세먼지 유입이 감지된 2월 11일 필터 교체
기간 : 2월 11일 21:00~3월 4일 10:00
3. 환기장치 AWAY (120CMH 출력) - 1박 2일의 겨울 휴가, 거주자와 출입자 없는 상태
기간 : 2월 5일 06:00~2월 6일 24:00
22경 귀가하여 환기장치를 NORMAL 모드로 변경하였습니다.
4. 환기장치 OFF, 거주자와 출입자 없는 상태
기간 : 2월 8일 06:00~2월 8일 24:00
22시경 귀가하여 환기장치를 켰습니다.
하고 싶은 말 :
- 생각외로 실외의 라돈 농도가 높았습니다. 저는 집밖의 라돈 농도는 0에 수렴할 것으로 기대했습니다.
- 기계환기가 되는 2층은 대체로 1pCi/L 를 넘지 않고, 기계환기가 없는 1층은 대체로 4pCi/L 를 넘지 않습니다. 환기장치 디퓨저가 위치한 2층 대비 기계환기를 기대하기 어려운 1층의 농도가 높은 경향을 보입니다.
- 집을 비운채 환기장치를 꺼버리면 2층의 라돈 농도는 1층 수준으로 빠르게 치솟습니다. 반대로 환기장치를 다시 켜면 라돈 농도는 빠르게 낮아집니다.
- 집을 비운채 환기장치 출력을 낮추면 라돈 농도는 높아지는 경향이 있습니다. 마찬가지로, 출력을 올리면 라돈 농도는 낮아집니다.
- 1층은 상시 기계환기가 없는 반면 거주자의 현관문 출입으로 인한 자연환기가 이뤄져 수치 변화의 폭이 큽니다. 제가 집에 돌아와서 흡연하기 위해 현관문을 수시로 여는 시간대에는 수치가 떨어집니다.
- 퇴근해서 집안에서 활동하는 저녁 시간대의 수치가 대체로 높게 나타나는 경향이 있었습니다.
- 출근해서 집안에 사람이 없거나, 활동 없이 잠을 자는 새벽 시간대의 수치가 대체로 낮게 나타나는 경향이 있었습니다.
- 환기장치 필터 교체와 실내 라돈 농도는 큰 상관이 없었습니다. 필터의 누기가 발생할지언정, 풍량 자체는 큰 변화가 없는 것을 예상할 수 있습니다.
- 밖에 비 오는날 실내 라돈 수치가 떨어집니다.
이렇게 약 한달 동안의 라돈 측정 결과를 공유해 드리며,
실내 노출콘크리트 주택이어서 라돈 농도가 높을 것을 걱정했는데, 이번 측정을 통해 말끔하게 해소되었습니다.
라돈은 천장에 디퓨저가 설치된 환기장치를 통해 원활히 배출되고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다.
그리고 기계환기를 중단하는 경우 환경부 기준치 이상으로 아주 빠르게 농도가 오른다(=콘크리트는 라돈을 배출한다)는 사실도 확인할 수 있었습니다.
측정하는 한달 내내 세상 모든 사람이 환기장치와 함께 일상을 보냈으면 하는 마음이 들었고.. 이만 줄입니다.