설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
KS F 2278 창호 열관류율 관련 질문 드립니다.
교정열량을 산출할 시 고려되는 대상은 가열상자에서 손실되는 열량과, 측면 손실 열량 두가지로 이해했습니다.
만약 창틀 폭 150mm, 유리 두께 40mm 의 시료가 있다면,
정확한 측면 손실 열량값을 구하기 위해서는 표준판 150mm 일때의 교정열량 값을 적용시키는게 맞지 않나요?
명확히 이해가 잘 가지 않는 부분이라 설명 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
KS 2278 시험에 실시하는 교정은
시험체 부착틀에서 발생하는 열류를 고려하기 위해서 입니다.
표준시편 (EPS) 시험체 부착틀에 설치하고 시험을 진행하면 부착틀에서 발생되는 열류를 알 수 있습니다.
표준시편의 열류는 사전에 예상할 수 있습니다.표준시편이니까요.
교정은 시험체 부착틀의 규격(100,150,200,300...)마다 진행합니다.
창호 설치후 시험한 결과값에서 사전 측정해 둔 시험체 부착틀의 열류값을 빼면
순수한 창호에 대한 열관유률을 측정할 수 있습니다.
참고 바랍니다.
Eps 표준판으로 측정한 교정열량과 PVC표준판으로 측정한 교정열량이 동일하다는 말쑴이신가요?
교정의 목적은 시험체 부착틀에서 발생하는 열류를 측정하기 위함입니다.
교정을 간단하게 설명하면 아래와 같습니다.
시험체부착틀 (100T) 교정값
= 시험결과(부착틀 100T+표준시편) - 표준시편 열류(면적 x 열관류율)
교정의 핵심은
시험체 부착틀의 성능을 창호시험에서 제외하기 위한 프로세스로 보시면 됩니다.
총공급열량 = 시험체통과열량 + 시험체부착틀교정열량
위 식에서 시험체 통과열량은 두께나 재질에 따라 상이하게 되고, 시험체 부착틀 교정열량은 두께나 재질에 상관 없이 동일하거나 비숫한 값이 산출되는 건가요??....
측면에 남는 면적에 크게 좌우 되므로, (다소 오차가 있더라도 무시될 만한 수준이므로) 시험체 부착틀의 규격에 따른 값만 다를 뿐, 같은 두께면 오차범위 내에 같은 값이라고 보시면 될 것 같습니다.
게시된 글에 대한 답변은 어떻게 되는걸까요..
150mm 표준판으로 교정열량을 산출하나요??
"교정은 시험체 부착틀의 규격(100,150,200,300...)마다 진행"
시험체 부착틀의 사이즈가 2000*2000*300mm 이고 시험험하고자 하는 창호의 사이즈가 2000*2000*150mm 인 경우는 두께 300mm의 EPS 표준판으로 교정열량값을 구한다
이렇게 이해하면 되는거지요? 답변 큰 도움이 되었습니다.
그 나머지 두께 편차에 대한 오차는 존재 하나, 창호 자체의 손실에 비해 의미있는 차이라고 보지 않는 탓입니다.
----------------
라고 전문 시험기관 쪽에서 답변을 보내 왔습니다.^^