설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
안녕하세요 도면과 관련하여 공부를 하던중 해당 외벽 도면을 가지고 분석을 하게되었습니다.
왼쪽부터 외단열시스템 마감재인것은 알겠는데 윗부분에 두께수치를 보고 어떤 재료의 두께가 몇mm인지 잘 모르겠어서 질문 드립니다.
1. 각 재료마다의 두께
2. 도면에 두께가 표시되지 않는 재료가 있는지(바탕접착제와 같은 재료)
3. 도면에는 6개의 재료에 대한 두께가 표시되어 있는데 왜 재료에는 7개가 있는지
4. 압출법보온판의 찾아본 결과 최소 10mm부터라고 알고있는데 단열재와 콘크리트 사이에 5mm가 압출법보온판인지. 맞다면 5mm가 되어도 되는건지
공부를 한지 얼마되지않아 기초적인 지식이 부족합니다.
답변해주시면 감사하겠습니다.
도면에서 5mm 라고 표현된 부분은 현장에서 항상 변하는 두께를 숫자로 표현한 것에 불과합니다. 즉 가상의 숫자일 뿐입니다.
설계사무소마다 이 두께를 아예 표현하지 않는 곳이 있고, 5~10mm 사이의 숫자로 표현하는 곳이 있습니다.
그러므로
지정마감 : 2mm (아마도 벽지마감)
시멘트몰탈 : 18mm
콘크리트 구조체 : 200mm
바탕접착제 : 5mm 라고 적혀 있지만, 현장에서 가변되는 숫자
압출법보온판 3호: 200mm
바탕접착제+보강메쉬+외단열시스템마감재 : 5mm 라고 적혀 있지만, 대략 현장에서는 3~4mm
타일접착제+타일 : 도면에 별도의 두께 표기 없음.
입니다.
그리고, 결정적으로 도면에서 적힌 타일 부착 마감을 할 때, 압출법보온판은 사용될 수 없습니다. 비드법보온판 3호여야 합니다.