하자관련 질문/사례

알루미늄 창 결로 방지 문의

G 날씨맑음 4 2,277 2020.12.20 15:02

알루미늄 창 결로가 창틀 부터 시작되더니 이제는 한 면 다 결로네요

 

어떤 점들을 개선하면 결로 없이 겨울을 날 수 있을까요

 

준공 후 1년된 주상복합입니다. 하자보수기간내에 있습니다

 

다 같은 북동향이고 같은 알루미늄창이라도 침실만 오직 그러네요

침실이 보일러실과 맞닿아 있고 외벽 2곳이 외기와 맞닿아 있습니다. 

Comments

M 관리자 2020.12.20 18:41
안녕하세요...

침실만 결로가 생기는 것은, 주무실 때 호흡을 통해 나오는 습기가 많은 탓입니다. 즉 창호의 성능이 다 같다고 보셔도 될 것 같습니다.

지금의 정보로 이를 하자로 보기는 어렵습니다.
결로 그 자체는 실내의 습도와 상관이 있기 때문입니다. 그러므로 (다른 사례이긴 하나) 먼저 아래 글을 참조하시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=13

이를 떠나서 주거시설에 알루미늄창을 사용한 것 자체가 잘못이나, 또 그렇다고 해서 이를 하자로 볼 수는 없습니다.
아시다시피, 그저 적법하면 되는데... 그 법이라는 것이...
우리나라는 유리와 프레임의 성능의 평균 성능으로 적법 여부를 가립니다.
알루미늄창은 PVC 창에 비해서, 프레임의 성능이 지극히 낮으나, 이를 커버하기 위해 유리의 성능을 올리면, 법을 통과하는데 문제는 없습니다.

그러므로 이 결로현장 자체로 하자다 아니다를 따질 수는 없으며, 가장 최선의 방법은...
시공사한테.. 시공된 이 창호의 "시험성적서"를 달라고 하시는 것입니다.
하자는....
1. 시험성적서의 창틀과 시공된 창틀이 다를 경우,
2. 시험성적서의 유리와 시공된 유리가 다를 경우
3. 창틀과 구조체가 만나는 부위가, 설계도면과 상이한 경우..
이렇게 정리될 수 있는데... 이를 직접 확인하시는 것은 무리이실 터이니...

자료를 받아서 올려 주시면 저희가 도와 드리도록 하겠습니다.

아무쪼록 도움이 되었으면 좋겠습니다.
G 날씨맑음 2020.12.20 19:48
안녕하세요

자기 전에도 저녁 7시경부터 (해질 즈음부터) 유리창 가운데부터 습기가 서리더라구요. 그래서 다른 방과 다른 점이 여기만 외기와 2벽이 마주해서 그런걸까 고민 중이었긴 했습니다.

급한대로 단열 필름, 물 흡수 테이프, 강아지배변용패드 등을 유리창에 덧대어보려고 하고 있었습니다

네 시험성적서를 한 번 요청해 보겠습니다

그리고 일요일인데 답변해 주셔서 너무 감사드립니다
M 관리자 2020.12.20 19:51
단열필름이라는 것은 없습니다. 하지 마시어요.
G 날씨맑음 2020.12.20 19:53
아!!!! 넵넵 그런건 없군요 감사해요!!