창호 시험성적서의 적용 범위

G 압둘라 4 1,753 2020.09.08 20:47

잠금장치 유격/창호 흔들림/결로증상 등의 현상이 발생합니다.

잠금장치 유격과 결로증상을 해결할 방법이 없어, 원인을 고민해보고 있습니다.

관련 창호의 시험성적서는 세로 2미터 가로 2미터로 4.0제곱미터에 해당하는 창호 시험 성적서를 확인했습니다.

하지만 가장 큰 창이 가로와 세로 각각 2미터 이상으로 4.8제곱미터의 넓이로 창호를 제작해서 설치했을 때, 

이 시험성적서가 유효한가요?

유효하지 않다면 어떤 문제를 제기할 수 있는지도 궁금하네요..

주거상황은 500세대 이상입니다.

Comments

M 관리자 2020.09.08 22:18
해당 시험성적서가 유효합니다.
법이 정한 시험 규격이기 때문입니다. (즉 실제 창 크기로 시험을 하지 않습니다.)
G 압둘라 2020.09.08 22:42
빠르고 정확한 답변 항상 감사드립니다. ^^
G 압둘라 2020.09.09 06:53
한가지 궁금한게 더 있습니다. 창틀의 내창, 외창 홈의 깊이가 틀린데,(외창이 더 깊음), 창의 크기는 똑같이 제작되어 창착되는 건가요?
M 관리자 2020.09.09 08:15
네.. 그렇습니다. 큰 차이가 아니라서요. 같게 제작됩니다.