하자관련 질문/사례

단열공간의 설계 하자인지?

G 김성관 7 3,357 2020.06.09 12:53

676d79e7b3fb1e39bfc9e59461caa89b_1591674647_4814.jpg
676d79e7b3fb1e39bfc9e59461caa89b_1591674648_8114.jpg
676d79e7b3fb1e39bfc9e59461caa89b_1591674731_9428.jpg
676d79e7b3fb1e39bfc9e59461caa89b_1591674764_4627.jpg
2016년 완공된 아파트 거주중입니다.

 

비단열 공간인 세탁실과 단열공간인 거실과의 출입문이 단열재가 들어있는 목문으로 만들어졌습니다.

 

비단열 공간인 세탁실은 겨울 결로를 피하기 위해 창을 살짝 열어놓아야 합니다.

 

비단열 공간과 단열공간 사이의 문은 기밀과 단열이 되는 자재를 사용해야 되는 걸로 알고 있습니다.

 

단열은 모르겠으나 패킹이 없는 일반 목문틀로는 기밀성이 전혀 없다 판단됩니다. 실제로도

 

겨울에 엄청난 바람이 들어와 일단 문풍지로 차단 해놓은 상태입니다.

 

단체 소송시 설계하자로 인정 받을 가능성 있을까요? 

Comments

M 관리자 2020.06.09 10:23
그 목문의 사진이 필요합니다.
1 후르르 2020.06.09 12:55
관리자님 사진 올렸습니다.
G 청루안인 2020.06.09 13:55
보통 저 구간은 단열 성능이 있는 터닝도어를 설치해 세탁실에서 유입되는 냉기를 차단하고 또한 실내의 온기가 세탁실로 나가지 않아 겨울철 세탁실 결로 예방에 도움이 되게 설치하는게 기본인 걸로 아는데요. 또 소음차단의 효과도 있구요. 패킹이 없는 저 상태로는 두 공간 사이에 밀폐가 되지 않아 겨울철에는 세탁실 문을 열지 않으면 결로가 생길게 불보듯 뻔하고, 부엌은 세탁실 우풍 때문에 많이 추우실 텐데...이상하네요. 더군다나 아파트인데...흠... 건축규정에 저 부분이 어떻게 명시되어 있는지 확인이 필요하겠네요. 관리자님께서 규정 부분은 찾아 주실거 같습니다.
M 관리자 2020.06.09 14:23
형상 만으로 하자인지 (혹은 무언가 적법하지 않은 것이 있는지)에 대한 판단은 어렵습니다.
2016년 준공된 아파트이므로, 단열관련 법은 2013년 9월 개정된 것을 따랐을 가능성이 높은데요.

우선 해당 문의 열관류율 시험성적서를 확보 하셔야 합니다. 관리사무실에 준공도서를 가지고 있을 꺼여요.
당시 법은 중부지역은 2.2, 남부지역은 2.5W/m2K 의 성능을 요구하고 있었습니다. 설치된 문이 이 요건을 갖추지 못했다면 승소, 아니면 이길 가능성은 없습니다.
G 김성관 2020.06.09 15:48
열관류율 외 기밀성에 대한 법은 없나보네요
M 관리자 2020.06.09 15:50
네 외기에 간접으로 면하는 창호는 기밀기준의 적용을 받지 않습니다.
3 충주박용규 2020.06.09 22:51
작년에 입주한 저희 아파트에서도 비슷한 이슈가 있었습니다.
단, 비단열 공간과 비난방 공간의 차이가 있습니다.
저희 아파트의 해당 공간은 단열공간이면서 비난방 공간이였습니다.
기밀하지 못한 이유로 찬바람과 보일러 소음 유입, 보일러 가스누출로 인한 위험성 등을 이유로 터닝도어 교체를 요구하였지만 받아들여지지 않았습니다.
관리자님 말씀대로 먼저 도면을 확인 하셔야 할 것 같습니다.