상가 건물이고, 드라이비트 마감한쪽 창호 세군데가 이런 문제가 있어서 골치입니다....
구조체와 창호 사이 사춤이 다 젖어있고, 창틀을 통해서 물이 떨어지고 있습니다.
누수되는 양이 강수량에 비해서 적은 것 보니 사춤된 곳을 통해서 천천히 유입돼서 그런 것 같습니다.
제가 아무리봐도 외부 상단 실리콘 코킹은 제대로 되어있는데, 이 경우에는 어떤 이유를 생각해 볼 수 있을까요?
외부 드라이비트를 까서 보는 수 밖에 없을까요?
원래 외부 드라이비트는 비가 많이오면 물을 흡수하는 자재인지도 궁금합니다.
드라이비트를 통해서 흡수된 물이 외장마감을 따라서 흘러내려 창호틈새로 흘러드는 것인지
아니면 상단 물끊기?가 되지 않아 유입이 되는것인지 궁금합니다.... 도움이 정말 필요합니다!
해당 부위에 물을 뿌리는 살수시험을 통해 확인할 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2
다행히 드라이비트라서 측면과 상단 일부 절개 후에 마감하면 될것 같습니다.
상단은 후레싱으로 마감하면될것 같은데, 측면은 어떻게 마감해주는게 좋을까요?