안녕하세요 이번에 오피스텔 탑층에 입주를 하게 되었는데 평상시에도 방안에 퀘퀘한 냄새가 나는데 특히 화장실 변기 물을 내리거나, 배수구쪽에 물을 흘려보내거나 하면 하수구 냄새가 심하게 납니다.
냄새관련 글을 찾다가보니, PD 쪽 조적벽 틈새로 냄새가 유입될 수 있다고 하여 천장을 까보니 아래 사진과 같은 구조더라구요.(사진 클릭하니 화면이 멈춰서 첨부파일사진으로 올립니다)
제가 궁금한게 몇가지 있는데
1. 해당 사진 조적벽 구조가 PD가 맞나요? 혹시 그럼 PD 공간은 오피스텔 방마다 존재하나요?
2. 평상시에도 냄새가 좀 나긴합니다만, 화장실 변기물 내리거나 배수구쪽에 물을 내리면 하수구 냄새가 더 심해지는게 어떤 것 때문일까요?
3. 첨부 사진들은 화장실내부 천장쪽에서 찍은 사진(사진1,2,3)이랑 화장실 외부 천장열고 화장실쪽을 찍은 사진인데(1면만 나와있는 미장이 되어있는것 같은? 사진5) 3면 전부 미장 및 틈새막이를 해야되는 건가요?
4. 천장 위쪽으로 케이블 이 나와있는 부분들도 있는데 이쪽도 전부 틈막이를 해야될까요?
바쁘신데 고생많으십니다..
2. 물이 빠진 만큼 음압이 걸려서 그렇습니다.
3. 도면을 봐야 합니다.
4. 그 역시 도면을 봐야 하는데, PD 라면 막아야 합니다.