2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
안녕하세요!
제목과 같이 이중창 옆에 픽스창을 두고 가벽을 새워서 가구 공간을 만들어 사용하였는데,
겨울에 픽스창 유리에 결로가 많이 발생하는 문제가 생겨서 이를 해결하기 위한 방법이
어떤것 들이 있을까 문의드립니다.
우선 시공해주신 인테리어 업체에서는 픽스창 유리 바로뒤에 석고보드를 대고 뒤에 단열을 하시고 석고보드로 마감을 해주셧다고 하셧습니다.
제생각으로는 바로 실내인데 바로옆에있는 이중창에 비해 단열 성능이 떨어진 픽스창이라서 겨울철 급격한 온도차로 결로가 많이 생성되는것이라 생각되고있고 (옆 이중창은 결로현상이 하나도 없습니다.)
이를 해결하기 위해서 샷시 교체를 문의하였으나 끝단의 위치라서 이것만 교체하기는 공간이 안나와서 좀 힘들거 같다는 의견을 들어서 이상황에서 결로문제를 개선또는 해결하기 위해서는 어떻게 해야될까요..
제생각으로는 픽스창 페어유리 뒷공간에 하나의 페어유리를 더 덧대고 나서 단열을 추가하는 방법으로 하면 해결될까요?
혹시 단열을 하게된다면 어떤자제와 어떤 방법으로 단열을 해야 결로현상을 해결할수 있을지 문의 드립니다!ㅠㅠ
감사합니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75963
그 상황을 제가 잘 이해를 하지 못했는데요..
말씀하신 '가벽'은 픽스창과 이중창의 경계에 벽을 세워서 픽스창 부위가 마치 작은 창고처럼 만들어 놓으셨다는 의미일까요?
그게 맞다면 '가구공간'이라는 것은 무슨 의미일까요? 가구를 놓아둔 공간이라는 것인지, 아니면 가구처럼 칸
막이 등을 한 공간이라는 것인지 등과 함께, 창을 완전히 막아도 되는 상황인지 등을 설명해 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
단열이 열악한 유리의 실내측에 무언가를 덧대면 결로가 더 심해지는 이유는 아래 글에 정리되어 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=15
지금 상황에서는 유리 뒷면에 글라스울을 덧대고, 습기가 통과하지 않는 폴리카보네이트 또는 PP 보드를 기밀테잎으로 붙이는 것인데, 유리에 무언가를 덧대고 밀페를 시키는 것은 신중해야 합니다.
유리 뒷면의 과열로 인해 열파현상이 생길 확률이 높기 때문입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76556
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75963
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75957
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67764
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=64909
불행히도 이 두마리 토끼를 다 잡을 방법은 없습니다.
즉, 단열재를 대는 것과 같긴 합니다만, 선택할 수 있는 방법입니다.
관리자님의 친절한 답변으로 최종적으로 생각을 정리해보았는데 혹시 과하거나 모자란 부분이 있는지
한번 검토 부탁드립니다!!
추가로... 글라스울이 한쪽면이 은박으로 되어있는 제품이 있던데 이제품을 사용하여 은박부분을 창쪽으로 해서 글라스울을 시공하게되면 햇빛을 반사해서 열이 덜 차거나 열파현상에 대한 어느정도 예방효과를 가질수 있을까요?
열파에 가장 효과적인 방법은.. 외부쪽 유리면을 향해서, 단열재 (혹은 설치하고자 하시는 복층유리)의 표면에 은박지를 붙여서, 일사열이 고이지 않고 직접 반사되도록 하는 것입니다.
그리고 여기에 복층유리는 그 가격을 고려해 볼 때, 굳이 개입될 필요가 있을지 의문입니다만... 제가 끼어들 부분은 아니기에....
복층유리를 빼고 시공해도 충분한가요?ㅠㅠ
그라스울은 두께가 많던데 최소 두께는 어느정도로 해야될까요?
단열재 두께도 링크해 드린 글을 보시면 되세요.
감사합니다!!!