하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

창문 프레임 질문드립니다

1 쿨에어 6 153 2024.12.31 18:04


KakaoTalk_20241231_171653030.jpg

 

KakaoTalk_20241231_171653030_01.jpg

 

프레임 모서리부분이 이런식으로 벌어졌습니다

최근에 이렇게 된거 같습니다

원인이 뭔지 궁금합니다

창호 시공사에 문의전에 원인과 보수방법을 알아보고자 합니다

지금까지 하자보수건에 대해 시공자들이 목구조상 어쩔수없다 시간지나면 괜찮다는 식의 행태에 

정확한 원인과 보수에대해 조금이라도 알고 시공자들과 협의를 할 생각에 질문드립니다

물론 협회관계자분들의 답변이 정답이라고 단정할순 없지만 합리적인 판단에 도움을 받고자합니다

 

올한해 협회관계자분들의 도움에 심심한 감사의 말씀드립니다


Comments

1 쿨에어 2024.12.31 18:04
혹시 마감전 사진을 보셔야할까봐 올립니다
2 청개구리샤시 2024.12.31 18:18
유리공정태(오사이)의 수축으로 발생하는 모서리 벌어짐현상이며 이러한 하자는 비일비재하게

일어나는 창호하자이며 간단히 유리고정태의 교체만으로 손쉽게 해결할 사항인 것 같습니다.
1 쿨에어 2024.12.31 18:29
안녕하세요 청개구리샤시님
유리고정태라는 것이 오른쪽 세로부분말씀인가요?
비일비재한 하자라면 원인이 뭔지 알수 있을까요?
M 관리자 2024.12.31 20:41
창문에 유리를 끼고, 그 유리를 붙잡이 위해서 끼우는 부속품이라는 의미이며, 지금 벌어져 있는 위치에서 유리를 빙둘러서 사각형의 4개의 부속품입니다.
길이가 짧게 제작되어 현장에 들어온 것이고, 쉽게 끼우는 부품인 만큼 쉽게 교체가 가능합니다.
2 청개구리샤시 2024.12.31 21:07
창호의 고질적인 문제중 하나로 정확한 치수로 제작되었다하여도 시간이 지나면 수축하는

현상이 발생하므로 제작업체에서도 교체하는 방안 이외에 특별한 방법이 없습니다.
1 쿨에어 2024.12.31 21:29
두분 말씀 감사합니다