하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

외단열 내단열 구분

G 세선 9 154 2024.12.26 20:41

안녕하세요.

 

외벽이 드라이비트 공법이라서 외단열 건물로 알고 있었습니다.

 

그런데 석고보드에 곰팡이가 피어서 안쪽 확인차 석고보드를 제거하고 보니 

 

안쪽에도 단열이 되어있는 것을 확인했습니다.

 

드라이비트 공법으로 된 외단열 건물이 아닌 것일까요?

 

외벽 사진과 안쪽 단열 모습 입니다.

 


외벽.jpg

 

내측 단열.jpg

Comments

M 관리자 2024.12.26 23:51
안녕하세요.
외단열 건물이라고 하더라도, 여러가지 이유로 내단열을 추가하는 경우가 있습니다.
G 세선 2024.12.27 01:38
그럼 혹시 도면을 보면 외단열 건물인지 내단열건물인지 구분이 가능할까요?
M 관리자 2024.12.27 09:09
네 가능합니다.
G 세선 2024.12.27 16:35
답변감사합니다. 질문이 많아서 죄송합니다. 어디에 문의할곳이 없어서...
도면으로 확인하는 법이 많이 어려울까요? 확인하려면 여기에 도면을 올려야될까요?
M 관리자 2024.12.27 23:38
여기에 올려 주시면 되세요.
설계사무소 이름, 주소 등이 노출되지 않도록 잘라서 올려 주셔야 합니다.
G 세선 2024.12.28 11:22
첨부하다 비밀글이 클릭이 되었는데 수정이 안되어서요. 다시 올립니다.
도면은 전형적인 내단열 구성입니다. 벽면에 회색으로 보이는 부분이 단열재 입니다.
M 관리자 2024.12.29 10:38
감사합니다.
G 세선 2024.12.29 10:50
감사합니다.