하자관련 질문/사례

환기장치 배관에 물이 생긴다

G 차암독고노인 6 24 11.28 22:08

안녕하세요.

환기시스템 On을 시키면 거실에서 물소리인지 배관소리인가? 해서 AS를 신청했습니다.

그런데 기사님 오시더만 본체는 괜찮은데요.

거실에서 소리를 듣더만 나는 못고친다하고 가셨습니다.

그래서 동네배관업체 불러 환기배관에 물이 있다고해서

40~50리터 물을 뺐습니다.

그래서 다시 AS신청했는데 1주일 지나도 전화안와서

다시 환기시스템을 켜는데 또 물소리가 나네요

답답해 죽겠네요

Comments

M 관리자 11.28 22:51
안녕하세요.
환기배관에 왜 물이 있는지의 원인을 먼저 알아야 하는데요.
천장에 있을텐데.. 해당 환기장치의 사진을 올려 주실 수 있으실까요?
그리고 물은 어느 위치에서 어떻게 뺐는지 아실까요?
1 차암동독고 11.28 22:57
거실닥트안에 물방울도 있네요
M 관리자 11.28 23:00
물은 어느 위치에서 어떻게 뺀 건가요?
1 차암동독고 11.28 23:05
오른쪽 케이스빼고 배관 3개 있는데 그쪽에서 물은 빼너요
M 관리자 11.28 23:13
물을 뺐다고는 하나 실내 배관 어딘가에 물이 있다는 것인데, 그 것은 뺄 수가 없습니다.
다만 물이 들어간 원인을 알아야 하는데, 외부로 부터의 유입이 아니라면 달리 들어올 곳도 없기에, 이 기기 사진의 왼쪽에 있는 것이 (사용하지 않을 때 공기의 유입을 막는) 전동댐퍼인데요.
기사님에게, 전동댐퍼가 제대로 작동하고 있는지를 물어 보시고...
제대로 작동하고 있다는 답변을 한다면...
제대로 작동하는데 이 물이 어디로 들어 온 것인지 의문이라고 질문을 해보시는 것이 좋겠습니다.

그리고 만약 배관 내의 물이 비교적 소량이라면.. 환기장치를 멈추지 않고 가동할 경우 어렵지 않게 증발이 될 수 있습니다.
1 차암동독고 11.28 23:16
네 답변 너무 감사합니다.
AS기사님 오시고 고치면 후기 올리겠습니다.