하자관련 질문/사례

신축 천장 누수 관련 조언 구합니다~

G GY 1 54 11.06 16:00

안녕하세요. 3년째 거실 천장 누수로 고통받고 있습니다~

15층 아파트 중 14층 거주중이며, 15층 탑층은 테라스 세대입니다.

천장 도배 얼룩 및 누수 발견 후 천장 뜯어본 결과 자재 인양구 틈을 통해 누수가 발생되고 있었습니다.

사전 점검 시 다른 동 14층 여러세대에서도 동일 지점 누수 발생되어 건설사에서 전수 점검 후 이상없다고 하였으나, 입주 1년 뒤부터 육안으로 누수가 확인되었습니다.

이후 건설사 CS팀에서 15층 테라스 위주로 수차례 작업하였고 최근에는 외부 업체 선정하여 테라스에

아크릴 주입 및 노출우레탄 작업 진행하였습니다.

천장 누수부에 양동이 받쳐놓고 물양을 계속 체크 중이나, 비오는 양에 따라 누수양도 변화되는 등

전혀 잡히지 않고 있습니다.

빗물 누수가 원인 파악하기 힘들다고는 하는데 건설사에서는 늦장 대응을 하고

하자 보수 계획 서면 요청해도 답이 없어 답답합니다.

 

그동안 진행된 조치로

1.테라스 바닥부 아크릴 주입 및 누출 우레탄 작업(3회 이상)

 -테라스 아크릴 주입 작업 이후 지속적으로 담수테스트 요청했으나,미 실시

 -금일 유선으로 담수테스트 일정 잡는다고 연락옴

2.14층 천장 자재 인양구 인젝션? 주입하자고 외부 방수 업체에서 권고

 -근본 원인 파악 안된 상태로 누수부에서 막는건 의미 없다고 판단하여 거부

 -5리터 이상되는 물이 어디로 갈지도 모르는데..

 

어제 오늘 건설사 본사로 하자 보수 계획서 서면 요청을 다시했고,

중대하자로 보고 AS 기간 10년으로 한다는 내용 같이 넣어달라고 했습니다.

추가적으로 어디를 중점적으로 공사를 해야되는지,

건설사에 내용증명이라도 보내야되는건지 막막한데 조언 부탁드립니다.

 

 

 

Comments

M 관리자 11.06 17:15
안녕하세요.

15층 베란다 바닥의 구성을 알 수 있는 도면 보여 주실 수 있으실까요?