하자관련 질문/사례

창호겹침길이 문의드려요.

G 창호결로 6 69 10.28 23:07

안녕하세요

거실창 입면분할창인데 외창 안쪽면 습기관련 하여 문의드립니다.

유독히 외창 안쪽면에 습기가 잘 차는데 신축3년차 아파트입니다.

여기서 공부한바로는 하부쪽 8mm, 상부 12mm이상은 겹침길이가 되어야 한다고 하더라구요.

여기서 궁금한점은 창호틀에 창짝레일이 지나가는 자리(볼록올라와있는 부분)까지 길이를 재야하는지...아님 그 밑부분까지 재야하는지 모르겠습니다.)

볼록한 부분을 제외하고 창호 상부쪽 사진 (10mm)

20241028_224634.jpg

 

창호 하부쪽 10~11mm 정도 나옵니다.(볼록올라와있는부분제외)

20241028_224717.jpg

 

 하부쪽은 8mm 이상이라 양호한데...상부쪽이 12mm가 되지 않습니다.

 아파트 건설사 a/s팀 창호쪽에 수정보완 요청을 해야할까요? 

 호차조절 2mm정도 높게하여 맞추는게 맞을지....판단이 안서네요.

 거실에 습도는 60프로 이하로 잘 관리 되는데...왜 자꾸 습기차는걸까요????

 겹침길이 잴때 창틀에 볼록나온부분까지 제외하고 길이를 재는게 맞을까요?

 시원한 답변좀 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 10.28 23:32
안녕하세요.
볼록한 부분은 제외합니다.
G 창호결로 10.28 23:36
답변감사합니다. 겹침길이는 수정하는게 맞을까요???하부쪽을 올려서 상부쪽으로 더 겹치게 만들어야 하는지요?...
M 관리자 10.29 00:23
겹침길이가 존재하는 것은 그 안쪽에 있는 모헤어 때문입니다.
유리틀의 모헤어가 창틀과 밀착되어야 하기 때문입니다. 그러므로 길이도 중요하지만, 그 보다 모헤어가 건전하게 밀착될 수 있는가를 보시면 판단이 쉬우실 것 같습니다.
G 창호결로 10.29 08:37
관리자님 그러면 길이가 조금 미달되더라도 흔들림 없이 모헤어만 창틀레일에 밀착되어 있으면 괜찮다고 이해하면 될까요?...
M 관리자 10.29 09:24
거의 그렇습니다.
길이 방향으로는 그런데.. 옆의 위아래는 틈새가 커질 수 있기에.. 아래와 유사한 제품으로 보완을 해주는 것이 좋습니다.
https://www.coupang.com/vp/products/49152728?itemId=174213920&vendorItemId=3416644641&src=1042503&spec=10304025&addtag=400&ctag=49152728&lptag=10304025I174213920V3416644641&itime=20241029092550&pageType=PRODUCT&pageValue=49152728&wPcid=16853591828759373771269&wRef=&wTime=20241029092550&redirect=landing&gclid=Cj0KCQjw7Py4BhCbARIsAMMx-_IqV2mVCN131DP8VUyY5zB1V_zMVF_3BLeSkpexelE-99sbB1eQelYaApb-EALw_wcB&mcid=943c76285367464a86d9d47339712d33&campaignid=21519412236&adgroupid=
G 창호결로 10.29 16:08
답변 매우 감사합니다.^^