하자관련 질문/사례

유리 시험성적서의 오차범위는?

G 빠른처리 7 4,361 2020.03.02 20:43

항상 좋은 조언 주셔서 감사드립니다.

 

오늘 문의드릴 내용은 ...  유리 시험성적서에 외창 : 일반 5mm + 공기 12mm + 일반 5mm ...라고 쓰여 있다면

 

<문의 1> 실제 유리 두께 측정기로 측정시 오차범위는 어느정도까지 허용되는지요?

  <문의1-1> 유리 두께 측정 관련 오차범위에 대한 공식적인 자료는 어디에서 볼 수 있을까요? 

 

(예시) 유리 두께 측정기

https://www.google.co.kr/search?q=%EC%9C%A0%EB%A6%AC+%EB%91%90%EA%BB%98+%EC%B8%A1%EC%A0%95%EA%B8%B0&sxsrf=ALeKk032XLkRibAsc1YJUcFbQqX_ektnoA:1583149113111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=hOMjFB1Ccl_J6M%253A%252CPFHQ64ycbWgMTM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTZAaijWXSsa_4tR6rcnGbGVr2H5w&sa=X&ved=2ahUKEwiTrY2E2vvnAhUqwYsBHcbpAIEQ9QEwAHoECAYQHQ#imgrc=hOMjFB1Ccl_J6M

 

<문의 2> 예시로 제시된 유리 두께 측정기 중에서 가장 정밀성이 높은 유리 두께 측정기는 어떤 기기가 있을런지요?

 

<문의 3> 문의 1~2에서의 유리 두께 측정기가 아닌 직접 유리를 떼어내어 유리 두께를 측정하면 측정기보다 정밀하게 측정할 수 있나요? 이때 측정기의 예를 보려면 어떤 키워드로 검색하면 될런지요?

 

여러 질문에 대한 답신 먼저 감사드립니다.^^ 

Comments

M 관리자 2020.03.02 21:02
질문의 목적을 알려 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
G saehan 2020.03.03 11:49
1.두께 측정기마다 오차범위를 insert에 명시하고 있으니 그걸 참고하시면 됩니다.
2.글링시 나오는 측정기가 (EDTM사) 현장에서 많이 사용되고 있습니다. 정확도가 0.008인치정도 되네요. KS 기준으로는 두께측정시 실제적으로 마이크로미터(혹은 버니어캘리퍼스)를 이용해서 두께를 측정합니다. KS B 5209 참고하시면 됩니다.
3. 2번 참고하시면 됩니다. 복층유리 제작하는 업체에서는 KS 인증시 마이크로미터로 두께 측정을 하고 있습니다. 모든 복층유리는 찍는 위치마다 두께가 모두 다릅니다. 참고하세요.
KS기준 두께 측정은 '간 변의 중앙부 부근 1점에서 변 끝에서 약 10mm 안쪽의 부분으로 한다.' 라고 명시되어 있습니다.
G 빠른처리 2020.03.04 18:21
먼저 답변해 주신 seahan님께 감사드립니다.
그런데 제가 건축에 문외한지라.. 답변주신 내용 중.....
KS기준 두께 측정은 '간 변의 중앙부 부근 1점에서 변 끝에서 약 10mm 안쪽의 부분으로 한다...는 어떤 의미인지 이해가 되지 않습니다T.T
G 빠른처리 2020.03.04 18:32
관리자님께..

본 게시판 540번 질의내용 관련입니다. 제가 시공사와 협의하여 먼저 창호 유리 두께 측정한다고 말씀드렸지요?  유리업체 관계자가 저희집에 방문하여 540번 질의내용에 올린 사진 창호의 유리 두께를 측정하였습니다.

(시공사에서 제시한 유리 시험성적서에는 외창 : 일반 5mm + 공기 12mm + 일반 5mm ...라고 쓰여 있습니다.)  측정결과 4.6mm , 11.3 mm, 4.6mm / 4.7, 11.6, 4.6로 측정되었습니다. 

왜 유리 시험성적서와 두께의 차이가 있는지 물어보니, 측정기기의 오류일 수 있다고 말하는 것입니다. 유리를 떼어서 측정하면 정확하게 측정할 수 있다고 말해 주었습니다.

그래서 위의 질의를 하게 되었습니다.

seahan님께 알려주신..... KS기준 두께 측정은 '간 변의 중앙부 부근 1점에서 변 끝에서 약 10mm 안쪽의 부분으로 한다.' 라고 명시되어 있습니다. ...의 의미를 토대로 본다면 유리창 중앙부 부근 1점 10mm근처에서 두께 측정을 해야한다고 하는데.. 저의 집을 방문한 유리업체 임원분(직원이 아니었음)은 그냥 유리창에 측정기를 갖다내고 측정하였습니다.
M 관리자 2020.03.04 19:10
해당 측정기기는 줄자와 같은 직접 측정식이 아닌 비접촉식입니다. (특정 파장대의 광선을 반사시켜 두께를 간접적으로 측정하는 방식)

유리 두께의 허용오차의 경우
복층유리의 경우 22mm 이상에 해당되므로, KS L 2003에 의해 ±2mm 입니다.
즉, 최소 20mm에서 최대 22mm 까지의 값을 가져야 합니다.
측정값이 얼추 기준에 들어 오는 듯 싶습니다.

그 다음, 개별 판유리의 경우
KS L 2012 에 의해 아래 값을 가집니다.
그러므로, 지금의 측정 두께의 경우 허용범위인지 아닌지 조금 애매하기는 합니다.
M 관리자 2020.03.04 19:12
측정은 버어니어캘리퍼스라는 도구로 직접접촉식 측정을 합니다.
다만, 이미 제작된 복측유리의 경우 개별 유리의 두께를 측정하려면 유리는 분해해야 하므로, 거의 불가능하므로, KS L 2003 기준에 의한 오차를 보셔야 할 것 같습니다.
G saehan 2020.03.05 11:00
아마 측정 오류일듯 합니다. 관리자님께서 표로 보여주셨듯, 5mm 두께의 유리는 허용차를 0.3까지 주고 있으므로 4.6까지는 되지 않을듯 합니다. 보통 판유리가 5mm라고 해서 5mm로 나오지 않고 5~4.7mm까지 더 얇게 생산이 됩니다. 그렇다고 4.6까지는 만들진 않습니다. KS기준이 있거든요. (유리창 마크에 듀오라이트클럽 회원사 마크가 있으므로 한국유리 원판 기준) 마찬가지로 스페이서(간봉)도 12mm 라고 해서 12mm가 나오지 않습니다. 12mm 스페이서 기준 11.5mm 오차 0.1mm 기준으로 제작이 되고 있습니다.
복층유리도 마찬가지로 위와같은 이유로 KS기준 허용오차를 22mm 는 오차 2mm를 가져갑니다.
결과적으로 정상적인 제품이라고 판단이 되고요, 더 정확히 측정하시고자 하시면 유리를 떼어내세요. 가장 작은 내창유리를 뜯어내시면 아마 유리분해 안하고도 측정할 수 있는 위치가 있을겁니다. 그 부분 찾아내시어 버니어캘리퍼스로 측정하시면 됩니다. 그럼 유리 두께 및 중공층 두께 확인이 될수 있습니다.