하자관련 질문/사례

발코니 pvc 샷시 창틀 모서리 용접부 파손

G 샷시하자 5 149 08.16 09:31

안녕하세요.

 

신축아파트 pvc 샷시 하자 관련하여 문의드립니다

 

1. 발코니 외창 pvc 창틀 모서리 용접부가 첨부1 사진처럼 파손되어 땜빵하였으나 크랙이 난 상태였고 샷시 교체요청을 했으나 3회째 땜빵(첨부3 사진)만 하고 있습니다. 또한 스토퍼를 떼보고 안쪽을 보니 마찬가지로 첨부2사진처럼 크랙이 난 것을 확인했습니다. 

 시공사에서는 교체가 아닌 다른 방안을 찾아본다고 합니다. 용접부가 안쪽까지 난 상황에서 교체외에는 다른 방안이 없다고 생각되는데 수명과 품질이 보증가능한 다른 방안이 있나요? 

 

2. 첨부4 사진처럼 분합창 오사이 틈이 있어 하자요청을 하니 틈사이에 실리콘 메꿈을 했습니다. 이렇게 해도 문제 없을까요? 

Comments

M 관리자 08.16 09:45
안녕하세요.

1. 현장용접 방법이 있긴 하나, 작업 결과를 보시고 접합이 잘 안된다면 교체를 요청하셔야 할 것 같습니다.

2. 네 이 부분은 문제 없습니다.
G 샷시하자 08.16 09:57
답변주셔서 감사합니다.
샷시를 교체하게되면 골조, 단열재의 손상으로 2차문제가 생길 수 있나요? 교체를 할때 손상인 안되거나 손상이 되더라도 보수를 통해 문제없게 교체 할수 있나요?
(시공사가 교체하면 더 안좋다고 얘기를 해서요)
M 관리자 08.16 10:08
시공사는 항상 그렇게 이야기를 합니다. 그건 인간의 본능이기도 하고요.

"더 안좋아지면 좋아질 때까지 다시 시공을 하면 된다"... 라고 답변을 하시면 그리 무리없이 교체가 가능합니다.  그래야 하고요.
G 샷시하자 08.16 10:14
네, 답변주셔서 감사합니다!
M 관리자 08.16 10:50
감사합니다.