하자관련 질문/사례

이보드결로

G 라이 1 120 07.16 07:35

이보드도장용23티

를 폼본드로 아파트전실에 시공후

탄성코팅하였는데

겨울지나 하자가생겼는대

탄성코팅만 뜬게아니고

마치

탄성코팅이 이보드pp면을 물고 늘어난거

처럼 두재료 가 딱붙어서 

사진처럼 되었습니다

 

이유가 궁금하고

번외로

이위에 실리콘으로

crc보드 6티를 붙이고 탄성을 할까하는데 

좀나을지궁금합니다

 

Comments

M 관리자 07.17 01:12
단열재와 PP보드 사이의 접착력보다 탄성코트의 접착력이 강하기에, 이런 결과가 나올 수 있습니다.
CRC보드를 시공할 경우, 사진에 보이는 천장과의 마감 두께가 맞지 않을 수도 있는데요.
만약 가능한 상태라면 시도해 볼 수는 있지만, CRC보드가 단열 성능이 있는 것은 아니기에, 그저 지금의 상황을 가릴 수 있을 뿐 다른 쪽으로의 도움을 기대하기는 어렵습니다.