욕실에는 드라이픽스를 사용해야 하는데 세라픽스는 수용성이라서 욕실에 사용하면 녹아 내릴 수 있거든요.
두 벽이 직교하는 구석 타일 표면 틈에 실링재를 주입했을 때, 상대적으로 배면이 넓고 받침이 없는 상태에서 실링재가 적정한 두께 유지를 할 수 없기 때문에 얇게 형성된 구석 줄눈이 바탕과 타일 등 부재 신축(여기서는 수축)시 실링재가 파단된 것으로 여겨집니다.
최초 타일 시공 시 먼저 붙이는 타일을 나중 붙이는 타일보다 더 안쪽 구석으로 밀어 넣음으로써 주입된 실링제가 밀려 나가지 않도록 했어야 옳았을 것입니다만, 그러하지 못해서 발생된 현상으로 보여집니다.
보수방법이 참으로 애매합니다. 뭔가로 구석 틈을 채움으로써 주입된 실링재가 적정한 두께를 확보되어야 할 것인데, 백업을 끼워 넣는다고 해도 타일 배면이 넓기 때문에 고정되기 어려울 것으로 보여집니다. 그렇다고 구석에 시멘트 모르타르로 채우면 타일 팽창 시 어느 한 쪽 타일이 밀리면서 균열이 발생할 수 있습니다.
이러한 점을 유의하시어 하자보수를 신청하시기 바랍니다.