샷시 교체 후 창틀 벌어짐 및 모서리 부분 결로

하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

샷시 교체 후 창틀 벌어짐 및 모서리 부분 결로

Lx지인 본사통해서 일년전에 샷시교체했는데요,,,오늘 문닫으면서 보니 이렇더라구요ㅠ 샷시틀 다떼고 새로 시공해달래야될까요? 이문제말고도 설치하자마자 한달만에 베란다샷시 모서리부분에서  누수발생해서 엄청고생했거든요.,,다뜯어내고 새로 시공하는게 제일좋은 방법일까요?ㅠㅅㅠ 휴,,고견부탁드립니다ㅠㅅㅜ

Comments

M 관리자 2024.06.17 12:12
두 영상이 서로 상이한 결과인데요.
닫을 때 많이 벌어지는 영상이 있고, 그렇지 않은 영상이 있어서요..

많이 벌어지는 영상을 근거로 설명을 드리면... 다 뜯고 다시 할만한 상황은 아닙니다.
창틀의 외측 마감재 일부를 절개한 후에 창틀의 고정만 보강하면 해결될 수 있습니다.
G 글쓴이 2024.07.02 22:45
답변감사합니다~! 그럼 창틀 옆 석고보드에 구멍뚫고 폼충전하는 방식으로 보수하면 되는걸까요?*ㅇ*;
M 관리자 2024.07.04 15:30
일단 그렇게 해보시고, 그 경과를 보시면 될 것 같습니다.
M 관리자 2024.07.04 23:06
이어지는 질문 글