안녕하세요. 항상 많은 도움에 감사드립니다.
신축 주택인데 보일러실에서 악취가 올라옵니다.
우선 보일러실은 이렇습니다
가스냄새는 아닌것이 확실한게 보일러를 돌리기 전부터 냄새가 났습니다.
저의 후각을 동원해봤을때는 저 은색보온재로 덮인 관 아래쪽에서
냄새가 나는 것으로 생각됩니다.
참고로 보일러 벽면쪽 바깥쪽에 오수관이 있습니다.
어떤 조치를 취해야 냄새가 안날 수 있을까요?
추가적인 사진이나 자료가 필요하디면 올리겠습니다.
감사합니다.
바람이 나오는게 느껴지면서 냄새가 납니다.
역류방지 트랩으로 막으니 물 배수가 잘 되지않네요.
오수관에 문제가 있는건가 싶습니다.
본문에 올려 주신 사진 중에 보일러와 하수구가 연결된 배관이 있는데요.
사진 처럼 봉수없이 하수구와 연결이 되면 냄새가 보일러를 통해서 나올 수 있는 구조입니다.
그러므로 이 부분은 사진 처럼 연결을 하시면 안되고, 바닥에 봉수가 담길 수 있도록 배수 트랜치를 설치하시고, 보일러의 배수가 바닥에 버려져서 이 트랜치를 통해서 나갈 수 있도록 해야 합니다.
또한 보일러 배수의 양이 없을 때는 봉수가 말라버리기에, 일정 간격으로 물을 채우셔야 하는데...
그게 어려우시면 건식으로 냄새를 막는 트랩을 설치하는 것도 방법입니다.
말씀하신대로 조치를 하니 정말 냄새가 안나네요.