첫번째 사진은 레인스크린이 바닥대리석으로 막혀 버린 사진이며
두번째 사진은 벽에서 10센치정도 너비로 대리석을 잘라 버린것입니다
세번째 사진은 외벽OSB합판이 밑으로 노출되어 대리석 밑밥때문에 항상 젖어 있었습니다
사진상으로는 다행이 곰팡이가 안보이는데요 저 상태로 두어도 괜찮은건가요?
바닥을 파낸곳은 물매를 잡아서 한쪽 끝으로 흐르게끔 작업을 할 예정입니다
만약 부서질정도가 되면 어떤조치를 해야하죠?
젖어 있을 때는 다 부서집니다. 그러므로 모두 건조가 된 후에 시험을 해보셔야 합니다.
그럴 경우 부서진다면 3자 검증을 해보셔야 할 것 같습니다. 아래 쪽 OSB를 모두 교체해야 하기에 외장재도 들어내야 할 수 있는 일이라서, 시공사와 합의를 하기 위한 절차가 필요해 보입니다.
만약 곰팡이가 맞다면 위쪽으로도 곰팡이가 폈을 확률 이 높을까요?
위에 까지 번졌을 확률은 낮아 보입니다만, 제가 확신을 할 수는 없어 보입니다.
이 게시물의 질문이 기초높이때문에 시작된거 같습니다
저희집은 벙커주차위에 본건물을 올린상황인데 주차장 슬라브 30cm두에 집기초(?)가 약 8cm정도 됩니다
이런 구조의 기초는 법적으로 높이가 정해져 있나요? 아니면 현장에 맞춰하는건지요?
그저 건축사의 몫입니다.
외장재를 뜯어 봤더니 이런 상태인데 OSB가 기초보다 밖으로 나와야 하는거 아닌가요?
다만 금속 후레싱 작업이 되어 있기에, 지면에서 올라오는 습기만 건전하게 처리된다면 무리는 없을 것 같습니다.