하자관련 질문/사례

화장실 내벽 균열

G 궁금이 3 551 04.20 16:24

안녕하세요
12년차 아파트 꼭대기층에 살고 있습니다.
겨울철 가끔씩 쩍쩍 갈라지는 소리가 났었지만 대수롭지 않게 여겼는데 어느날 보니 화장실 벽에 균열이 있네요

그 현상이 원인인지 모르겠으나 안전상이나 미관상 보기가 안좋아서 해결책을 문의 드립니다.

20240420_143618.jpg

 

20240420_143544.jpg

 

20240420_143535.jpg

 

20240420_132247.jpg

 

20240420_132232.jpg

 

20240420_132015.jpg

 

20240420_132009.jpg

 

1031694202010141840512390911205044806560000000-1.jpg

 

20240420_152720.jpg

 

20240420_152802.jpg

Comments

3 green건축 04.21 07:40
천장 속 벽을 시멘트 모르타르 미장을 하고 천장과 벽 구석에 틈새가 있는 것으로 보았을 때, 두 벽 모두 시멘트 벽돌벽인 비내력벽으로 추정됩니다.

구석에서 틈이 벌어진 것은 직교하는 두 벽을 서로 맞물려 쌓아야 하지만 어느 한 벽을 먼저 쌓은 후 다른 벽을 붙여 쌓았기 때문입니다. 만약, 한 벽이 콘크리트라면 콘크리트에 벽돌을 붙여 쌓기 전 연결 철물을 콘크리트에 고정한 후 벽돌이 물려야 합니다만 그러하지 않았을 때 발생합니다. 사진을 봤을 때 현상은 전자로 추정됩니다.

보수방법은 벽을 헐고 다시 쌓아 마감하기 어려우므로, 현재 발생한 틈새에 백업 또는 발포 우레탄 폼을 주입한 후 벌어진 두께의 2배 정도 깊이로 실리콘을 주입하며 두 벽이 거동할 때 실링재가 끊어지지 않도록 조치하는 게 최선책입니다.

그런데, 사진을 보면 두 벽의 구석 타일 단면이 서로 마주하기 때문에 백업이나 우레탄 폼 주입이 어려울 것 같습니다. 다시 말해서, 두 벽의 구석 타일 틈새 뒷편으로 주입재가 밀려 들어갈 수 있기 때문에 실링재 바탕인 백업이나 우레탄 폼 주입 시 세심한 주의가 필요하다는 뜻입니다.

참고하시기 바랍니다.
G 궁금이 04.21 13:00
답변 감사드립니다.
어쨌든 수리를 햐야할거 같은데 업체 선정에 도움을 주실수는 있는지요??
M 관리자 04.23 09:55
죄송합니다만 저희가 따로 업체를 소개해 드릴 만한 곳을 알고 있지 못합니다.
동네 인테리어 가게에서 협의를 하시는 것이 가장 좋습니다.