하자관련 질문/사례

비가 오면 내부 벽이 젖는 것 같습니다.

G 카릭 4 678 02.19 16:35


KakaoTalk_20240219_121134918_05.jpg

먼저 내부에서 바라본 계단 모습입니다. 4층계단인데, 옥상은 겨울이 오기 전에 셀프로 방수작업을 해 놓았습니다.

 

KakaoTalk_20240219_121134918_04.jpg

내부 벽을 가까이 보면 페인트가 부푼 곳이 있고 벗겨진 부분을 만져보면 축축합니다. 반대편 벽은 이상없습니다.

 

KakaoTalk_20240219_121134918_03.jpg

 



rydr.jpg

외벽 모습입니다.  4층 외벽 줄눈 메지 부분에서 물이 들어오는 건지도 모른다는 생각이 들었습니다.

 

KakaoTalk_20240219_121134918_01.jpg

 

1층 가까이서 찍은 벽 모습입니다. 글 올리기 전에 검색해 보았는데, 외벽방수는 해봐야 1년만 지나면 소용없다는 글을 보았습니다.  그렇다면 현 상황에서 어떻게 하는 게 좋을까요? 비올 때, 외곽 벽 쪽만 조금 젖는 것 뿐이지만 생활에 불편함은 없으므로 그냥 두어도 괜찮나요?

Comments

M 관리자 02.19 15:31
4층 계단실에만 젖고 있나요?
G 카릭 02.19 16:20
네. 사진에 보시면 꼭대기 창문이 단독으로 하나 있는 층의 좌측에서 윗부분입니다.
G 카릭 02.19 16:26
3층 아래의 내부 벽들은, 페인트가 부풀거나 박리되는 현상이 없는 것으로 보아 보기엔 괜찮아 보입니다.
M 관리자 02.19 18:09
그럼 외벽에서의 조치는 의미가 없지만, 이런 상태로 시간이 오래 경과할 경우도 좋지 않습니다.
그러므로 우선은 젖어 있는 면의 페인트 도장을 그라인더로 벗겨 내서, 그 안쪽의 어느 균열로 물이 들어 오고 있는지를 확인해 보세요.
그 것이 보이면.. 그 균열을 따라서 아크릴주입식공법으로 방수 조치를 할 수 있으니까요.