신축 미장크랙으로 검색되는데 그냥살아도 되는 정도일까요?

G 신축미장크랙 3 834 01.01 00:14

새해복많이 받으십시오!

 

사진첨부하니 오류가 생겨 파일로 첨부를 드립니다.

 

거실-안방 들어가는 부분에 빛에 비치면 흰색줄같은게

연하게 보이는데

 

처음에는 빛에 비친부분이라 생각했는데 자꾸보다보니

미세한 줄이 생긴느낌이더라구요

 

인터넷 검색하다보니 미장크랙으로 사료되는데

그냥 살아도 되는하자인지 다뜯고방법을 찾아야 하는지

궁금합니다

 


Comments

3 green건축 01.01 09:00
언젠가 이곳에 동일한 질문이 있었고 제가 답변 드렸던 내용이기도 합니다.

질문하신 제목 내용과 같이 방바닥 미장 모르타르의 건조수축에 따라 마감재인 마룻널이 추종하여 발생한 변위입니다. 그러나 피하기 어려운 재료 특성과 물리적 현상이기 때문에 소비자가 감수해야 한다고 생각합니다.

시멘트를 결합재로 한 시멘트 페이스트, 시멘트 모르타르 그리고 콘크리트 등은 묽은 상태에서 시간이 지나며 경화하고 건조하면서 수축하는데, 이는 재료가 갖는 특성이며 수축하면서 균열이 발생합니다.

콘크리트는 철근을 넣어 철근콘크리트 구조체가 되면서 철근이 균열을 억제하듯이 방바닥 전용 모르타르에는 공장에서 팽창제라고 하는 수축저감제가 혼합되어 건조 시멘트 모르타르가 출시되지만, 현장에서 반죽 시 펌프 압송의 편리성을 위해 필요 이상의 물이 들어가서 방바닥 마감이 되고 물이 차지했던 공극의 영향과 함께 시간이 지나며 건조 수축하면서 구석, 문틀 주변, 평면이 변화하는 곳, 방바닥 가운데 등 구조적으로 취약한 부위에 균열이 발생합니다.

이렇게 시공된 방바닥은 난방 시 또는 햇빛이 많이 들어오는 여름철에 방바닥의 온도 변화에 따라 신축을 반복하고 그 위에 본드로 전면 밀착하여 붙여진 마룻널은 방바닥 신축에 추종하여 방바닥 균열만큼 늘어났다 줄어들었다를 반복하면서 현상과 같은 자국이 생깁니다.

질문 내용대로 빛이 비치지 않으면 잘 보이지 않습니다.
그리고 하자는 구조적인 것과 사용하는데 기능상 문제를 주로 다르고 의장성도 논합니다만, 우리나라 모든 아파트 방바닥에는 저런 현상이 없을 수 없기 때문에 감수해야 한다고 말씀 드린 것입니다.

이 문제에 대해서 제가 4~5년 전 모 건설회사로부터 과제를 받아 보고서를 작성했던 적이 있습니다. 지난 번 질문하신 분께는 답변드리면서 사진을 첨부했는데 질문자께서 올린 사진과 크게 다르지 않습니다.  참고하시기 바랍니다.
G 이편한 01.30 23:52
혹시 이정도는 그냥 살아도 상관없나요?
사는데 불편함은 없는데 저자국이 계속커질까봐
겁이 납니다!
M 관리자 01.31 09:40
더 커지진 않습니다.