겨울철 눈 내린뒤 날 풀리면 누수가 발생합니다. 6층건물 5층에서 문제발생

G kkjjhh 8 834 2023.12.28 10:40

안녕하세요

답답한 마음에 뒤져보다 이곳을 알게되어 문의드리게되었습니다.

6년차 빌라이고 작년에 처음 문제가 발생하였습니다.

옥상있는 6층건물인데 5층에서 문제가 생깁니다. 도면이 없어 제가 간단하게 그려보았습니다.


작년 처음 발생은 영하10도 이하였다 영상으로 날이 풀리면서 눈이 녹았던 날로 기억합니다. 

올해도 23일 눈이 내리고 24일 첫 누수가 시작되고

24일 새벽 눈내리고 25일 또 누수가 발생하였습니다. 

6층 집에서는 문제가 없다하고 복도부터 누수가 시작된것으로 보여 옥상문제라 판단.. 

올초에 옥상 전체 방수공사를 하였고 여름에도 아무 문제 없었습니다.

그런데 올 겨울 작년과 똑같은 문제가 발생되었고 그 양은 더 많아진것 같습니다. 

이틀간 3~4L정도 물이 나온것 같습니다. 

물이 하루종일 떨어지는것이 아니고 

날이 따뜻해지는 낮시간, 집안에 사람들이 활동할 것 같은 밤시간.. 

한번 떨어지면 1~2시간정도.. 그리고 멈췄다 또 떨어졌다 합니다. 

(밤12시 이후부터 새벽시간에는 안떨어집니다 )


양쪽집이 마주보고 있는 복도형이고 

복도 중앙 센서등부터 물이 떨어지기 시작하고 크랙을 따라 점점 저희집 방향으로 물방울이 맺히고 그 양이 많아지면 저희집 방도 젖는것 같습니다. 

복도 천장 크랙따라 물이 떨어지다 현관앞에서 안보이고. 방에서 물이 떨어집니다. 

합판을 걷어보니 콘크리트 크랙이 있고 그 주변으로 물이 송글송글 맺힙니다. 


어디부터 살펴봐야할지 도저히 모르겠어서 문의드립니다.

 

1. 겨울철에만 이렇게 문제가 생기는것으로 보아 6층은 정말 상관이 없는걸까요?

  (5층 복도 물이 떨어지는 쪽 6층가보니 하루정도 물이 떨어진 뒤 6층 대리석도 젖기시작합니다.)

2. 결로인지 누수인지 영상 보았습니다. 이게 집안에서 시작되어 복도로 나가는걸 수 도 있을까요??

  (복도에서 항상 먼저 확인이 되어 당연히 복도가 시작이라 생각하고 있었습니다.)

3. 복도 외부창문이 여름철에 물이 좀 새는거 같긴했습니다.

혹시 이쪽에서 조금씩 들어왔던 물이 겨울엔 얼었다가 녹으면서 이런일이 발생할 수 있을까요? 

4. 외부 크랙이 있다면 이런 현상이 생길수도 있을까요? 

 

어떤부분부터 검사해보면 좋을까요? 

몇세대 없는 빌라라.. 많이 어렵습니다.ㅠㅠ 

 


KakaoTalk_20231228_102613974.jpg

 

KakaoTalk_20231228_102008286.jpg

 

KakaoTalk_20231228_102418688.jpg

Comments

G 1234 2023.12.26 14:15
위층 잘못이 아니라면
공용부분이라 나머지세대 전부로부터 엔분의 1로 돈을 받으셔야 하는데 쉽지 않으실 것 같습니다...
M 관리자 2023.12.27 20:34
안녕하세요.
마지막 올려 주신 사진(천장등 사진)이 복도 등인가요?
G kkjjhh 2023.12.28 10:46
네! 복도 센서등입니다.
물이 가득차서 버리고 센서등 빼고 현재 지켜보고 있습니다.
사진3장 추가하였습니다. 복도현재상황, 6층 집앞 대리석 젖은사진, 저희집 누수 방 천장 사진입니다.
3일동안 7~8L이상 물이 빠진거 같고. 현재는 아침 저녁으로 몇방울 떨어지는 정도입니다.
작년에도 이런 패턴으로 겨울에만 물이 몇번 새고나서는 없었던 일처럼 1년간 별일 없었습니다...
작년에는 센서등을 뺴지않고 물을 받아냈었고, 저희집 천장도 뜯지 않았지만
작년보다는 물 양은 많아진것 같습니다.
G kkjjhh 2023.12.28 10:59
6층 주인분께 여쭤보니 본인들은 추위를 많이타서 난방을 많이 한다고 하십니다.여름에도 틀기도 한다고. 저희집은 거의 난방 안합니다.
결로현상 없냐고 했더니 안방 화장실(창문없음, 물새는곳과는 정반대방향)에만 결로현상있고 나머지는 괜찮다고 하네요
결로라고 접근 하고 있었는데 너무 많은 양의 물이 떨어지니..ㅠ
수도 검사하시는분 왔다 가셨다는데 이상 없다고 했다고 ..
하수도가 얼어서 얼음이 막고있다가 날 풀리면서 ..?  역류한걸수도 있다고 하셨다는데...
얼었다면 왜 제일 추운날은 괜찮다가 날이 풀리면 넘치는건지.. 저는 이해가 좀 안됩니다.ㅠ

꼭 추웠다 날풀리면서 물이 쏟아져서 옥상화단을 의심했는데
올해 흙 다 들어내고 새로 방수 해서 아무 문제 없다 하시고(조경문제로 철거 못하고 흙을 다시 채워 넣었습니다)
M 관리자 2023.12.28 16:21
윗층 바닥에도 물기가 보이는 정도인데, 결로로 보이지는 않습니다.

'수도 검사하시는분 왔다 가셨다" 고 하셨는데 어떤 것을 보고 가셨는지 혹시 아실까요?
G kkjjhh 2023.12.28 16:49
저는 못봤는데 6층 주인분께서 수도 잠그고 기계 들고와서 보셨다고만 들었습니다.
전문 누수업자 아니고 동네 설비하시는분이 오신거 같습니다..
화장실 외벽쪽이 샤워기와 하수구 구멍이 있는데.... 이쪽을 의심해봐야할까요?
어떤 검사를 해보는것이 좋을지 조언해주실 수 있을까요?
G kkjjhh 2023.12.28 16:53
혹시 유수검지장치실은 어떤 기능이 있는건가요?
잠겨있어서 보지 못했는데... 현관 입구 옆으로 층마다 벽면에 유수검지장치실이 있습니다.
설비업자들이 이걸 알고도 지나치진 않겠지만 혹시나 하여 여쭤봅니다...
M 관리자 2023.12.28 20:04
유수검지장치실은 소방배관과 관련된 배관이 있는 실입니다.

이처럼 공용공간의 누수는 매우 찾기가 어려운데요.
보통의 누수 검사를 하시는 분들이 사용을 하는 것은 세대 내의 배관에 대한 검사만 가능하기 때문입니다.
같은 기계로 공용공간을 못하는 것이 아니라.. 공용배관을 검사하려면 전 세대 모든 수도를 다 잠그고 해야 하는데 그게 현실적으로 가능하지 않아서 그렇습니다.

우선은 관리사무소의 협조를 받아서, 누수 지점 근처를 지나가는 공용 수도배관이 있는지의 여부와 함께 세대 계량기 함 내부에서도 소량의 누수가 있을 수도 있으므로, 그 곳도 같이 보셔야 할 것 같습니다.

최후의 방법으로는... 외부 복도에서 물이 새더라도 세대 내로만 들어오지 않는 것이 우선이므로, 세대 내의 천장 슬라브 균열 틈새에 아크릴주입식 공법으로 방수 처리를 하는 방법이 있을 수 있습니다.
물론 이런 공법은 그 특성상 방수가 안될 수도 있지만, 시도할 수는 있는 방법입니다.