하자관련 질문/사례

결로 발생 대응에 관한 고견 여쭙니다

1 jayjaybank 4 612 2023.11.15 18:31

안녕하세요! 오래된 주택 리모델링했는데 결로가 발생해서 질문 드립니다 ㅜㅜ

 

1. 시공내역

 - 벽돌 슬라브 구조 단독주택

 - 알루미늄 시스템 창호 설치 (방습 및 투습테이프 X)

 - 내단열(경질폼 시공) 

 

2. 결로현상

 - 바닥 난방을 틀고 몇시간 뒤 결로 발생

 - 유리 표면 뿐만 아니라 창호 틀에서도 물방울 맺힘

 - 물이 뚝뚝 떨어지고 창호 밑으로 물이 고일 정도임

   * 실내습도는 정상 범위로 확인 

 

3. 질문사항 

 1) 한겨울이 되면 온도차가 더 벌어져서 결로가 심해지겠죠?

 2) 방습 및 투습 테이프를 시공하지 않은 것이 결로 발생에 직건접적 영향을 주지 않았나 싶은데, 외부만 테이프 재시공해도 효과를 볼 수 있을지? 혹은 내부까지 재시공 해야하는지? 

 3) 혹시 다른 요인에 관해서 고려할게 없는지, 다른 대응 방안이 없을지

 

나름 결로 및 단열에 신경 쓴다고 노력했는데 이렇게 겨울이 되자마자 터지니 멘붕이 오네요.. ㅠㅠ

고견 부탁 드립니다!  


Comments

M 관리자 2023.11.16 02:47
안녕하세요.

1. 다 그렇지는 않습니다. 이 모든 것을 떠나서 온습도계를 사다 놓으시길 권해 드립니다.  특히 공사가 막 끝난 경우는 자재의 건조수분도 있기에 더 그렇습니다.

2. 그럴 수도 있긴 합니다만, 일차적으로 실내 습도 + 상대적으로 취약한 알루미늄 창틀이 직접적 원인이고, 기밀테잎을 사용하지 않은 것이 그 원인을 가중시킨 것이라고 보는 것이 타당할 것 같습니다.

테잎을 할 수 있다면 좋겠지만, 이렇게 마감이 되어 있는 상태에서 추가는 거의 불가능합니다. 마감을 훼손하고 시공을 해야 하는데, 현실적으로 가능할지는 따져 보셔야 할 것 같습니다.

------------
온습도계를 사서 양상을 보시기도 하고, 건강습도를 지키려는 노력을 한 다음에도 결로 생기는 지가 가장 중요합니다.
1 jayjaybank 2023.11.16 12:36
답변 감사드립니다.
말씀해주신대로 온습도계를 사용하여 지속 관찰 해보겠습니다.

추가로, 창문 외부는 테이프 추가하는게 그나마 손쉽게 가능할 것 같습니다 (내부는 벽체를 다 뜯어야 하니 비용 문제가 있어서요..) 외부만이라도 테이핑을 해보는게 실내 결로 발생을 줄이는데 효과가 있을까요?

테이프의 경우 실내테이프와 실외테이프의 목적이 다르다고 알고 있어서 여쭙니다
M 관리자 2023.11.16 14:35
네 그건 결로 뿐만이 아니라 여러 가지 면에서 유의미한 조치가 될 수 있습니다.
실내외용은 그 성능지표의 구분만 있을 뿐, 목적은 같습니다.  누수/누기의 방지입니다.
G 어니박 2023.11.25 01:48
창틀프레임 문제라고 판단됩니다
단열프레임 여부
단열프례임 시. 구조체와 창틀 프레임 단열 여부