안녕하십니까

 

안방 보일러 배관 파손으로 인하여 세대 내부가 침수 되었습니다. 이에 몰탈층 철거하여 안방 보일러 배관 전부 교체, 거실과 작은방은 코어링 작업을 하여 건조시키도록 하자보수 협의하였습니다.

 

건조작업 완료 후 강마루, 벽체 도배, 벽체 석고보드는 모두 교체하여 재시공 할 예정입니다만, 세대 천장까지 교체 재시공이 필요한지 궁금합니다.

 

빨간색으로 표시한 싱크 밑 분배기~안방 부분이 예상되는 몰탈 철거 범위입니다.

 


Comments

M 관리자 2023.11.10 01:05
안녕하세요. 답변이 늦어서 죄송합니다.

아래층의 젖은 천장이 아닌, 동일 세대의 천장이라면, 그 것까지는 손을 대지 않으셔도 괜찮습니다.
G 쵸쵸12 2023.11.25 18:24
답변 감사합니다.