하자관련 질문/사례

도어 실측오류 or 시공불량 아니면 둘 다

G 박남성 10 2,909 2019.10.18 12:24

안녕하십니까. 이런 홈페이지를 만들어 주셔서 감사합니다.

 

입주하고

밤에 문 밑으로 빛이 들어와 힘듭니다. 문도 유격이 많고요

심지어, 창문을 열어 놓으면 바람이 안 부는데도, 어떤 충격이 없는데도 저절로 닫히기 까지 합니다.

 

도어 밑부분과 방바닥의 치수가 13mm~18mm 까지 나옵니다

 

주문된 A사에서는 내방해 진단하더니

실측오류 아니면 시공불량인데... 하면서

알아들으란듯이 실측한 주문이 들어오면, 컴이 자동적으로 상하7mm, 좌우7mm 유격이 나오도록 하여

현장에서 시공할 때 바닥의 수평이 안 맞을 수 있는 것에 대한 대비를 한다고 말합니다.

그러면서 도어를 상하좌우로 움직여 조절헤도, 통상 혀용되는 오차범위를 어느 면은 훨씬 넘겠다는 말을 해줄 뿐입니다.

 

문의 드리겠습니다.

 

1. 그렇다면, 시공적인 조절로도, 어느 면이 통상 허용되는 오차범위보다 훨씬 많이 유격이 발생되면

   실측오류로 봐야하지 않나요

   실측치수에서 상하, 좌우, 각각 7mm의 유격이 계산되어 제작된 것인데도, 사진과 같은 치수가 발생

   했다면 그것만으로도 실측오류인 거 같은데 어떻게 보십니까

 

2. 욕실도어 사진을 따로 넣었는데, 다른 도어는 길이가 그렁데 이것은 와이드가 그런 거 같습니다.

   마찬가지로 실측오류 인가요 시공불량인가요

 

3. 어떻게 조치를 해야 하나요

 

파일추가가 5개 밖에 안되어, 욕실도어 사진 3장을 먼저 넣고, 다른 사진은 다음 글에 로드하겠습니다

감사합니다.

 

 

4c0826d522147662df83b5e80973a21d_1571396628_2726.jpg
4c0826d522147662df83b5e80973a21d_1571396628_4292.jpg
4c0826d522147662df83b5e80973a21d_1571396628_5479.jpg
4c0826d522147662df83b5e80973a21d_1571396628_6941.jpg
4c0826d522147662df83b5e80973a21d_1571396629_4028.jpg
  

Comments

M 관리자 2019.10.18 20:04
문의 이격거리 등의 하자 내용은 아래 글을 참조하시면 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=22091
G 박남성 2019.10.18 21:31
링크 글 감사합니다.

제가 일반인이라 잘 이해한 건지 모르겠는데

1. 실측오류가 맞고
2. 덧대는 식의 부분보수가 아닌  전체 교체 재시공을 해야 하며
3. 문틀과 문짝 동시에 다 교체해야 한다
4. 올려주신 오차범위를 표준시방서 기준처럼 생각하면 된다

잘 이해, 정리했나요
M 관리자 2019.10.18 22:22
1. 4. 는 맞습니다.
2. 3. 은 계약서를 따르면 되십니다. 계약 내용을 먼저 살펴 보시어요.
G 박남성 2019.10.18 23:00
감사합니다.
계약내용에는 아무 약정이 없습니다.

관계업자들에 따르면, 문짝만 해주는 곳은 없고 문틀과 다같이 발주되어야 한다고 하더군요
(게다가 abs도어인데도 도어 면이 일어나서 뜨는 데가 있습니다  껍질 벗겨지는 것처럼)
그래서 철거, 교체, 재시공 순으로 가야 한다고..

큰 회사면 좀 다르긴 한데,
제 집은 시공업체와 생산 납품업체가 달라서 비슷한 경우일 거라 하더군요

또, 덧대는 방식은 심미적으로 보기 흉하다고 하고요
M 관리자 2019.10.19 13:03
계약에 내용이 없다면, 추후의 처리 사항은 협의의 문제이며, 저희가 어떻게 하시라라고 말씀드릴 수 있는 부분은 아닙니다. 그 동안의 사정도 알 수 없기도 하구요.
G 박남성 2019.10.19 13:44
네 알겠습니다.

선생님처럼 사진으로 봐주신 도어제작자 분이나 내방한 사설업체는 확고히
저희 집 도어 납품업체 A사 까지도 살짝
실측오류라며 철거, 교체, 재시공으로 진단했는데

실측오류는 요즘 세상에 드문 일이라며,
도어의 이격도 이 정도는 아무것도 아니라고
실측오류라고 주장하는 사람들이 엉터리라고 하는 분이 계셔

건축가협회는 전문자격증이 있으신 분들이니 어떻게 진단하시는지 궁금했습니다.

감사합니다.
G 박남성 2019.10.19 14:55
근데
인터넷 찾아보다 발견했는데
아파트 방 문짝 하부에서 방바닥 까지 높이가 15mm인 것은 법적 하자이고
무조건 교환해 주어야 한다는 글이 있네요

국토부에서도 15mm는 하자로 판별받았고요
M 관리자 2019.10.19 17:22
네.. 하자는 맞으나, 말씀드린 바와 같이 교체방법 또는 교체시 주의할 점을 저희가 알려 드릴 수는 있으나, 교체를 해야한다 라고 말씀드릴 권한이 없습니다.
문이 달릴 때까지 저간의 사정을 전혀 모르기 때문입니다.
오로지 당사자 간에 결정할 문제일 뿐입니다.
G 박남성 2019.10.19 18:13
무슨 말씀인지 알겠습니다
가르쳐주신 정보만으로도 기쁩니다

좋은 일 하시고 게십니다
M 관리자 2019.10.19 19:12
이해해 주셔서 고맙습니다.