하자관련 질문/사례

대피공간누수원인을 알고싶습니다.

G 원인을찾고싶습니다 5 937 2023.08.08 22:31

안녕하세요.


대피공간 창호 아래 부분쪽에서 누수가 발생하여 문의 드립니다.

누수로 인하여 하자 보수 신청을 한 후 몇번을 방문해서 원인을 찾아봐야된다고만 하고 돌아가셔서

답답한 마음에 찾게되었습니다.


-비가 많이 올때 대피공간 창호 왼쪽 하단 영역에서 누수가 발생합니다.(첨부사진참조)

-대피공간창호에는 왼쪽,오른쪽으로 물구멍이 있습니다.

-해당문제의 원인을 찾고자 일부러 물을 부어 물구멍에 배수가 잘되는지 확인할려고 물을 부었을때 해당부분에서 

 물이 흘러 나오고 있습니다.

-하자보수하시는분(코킹)하시는 작업자말은 내부에 임시적으로 땜질은 할수있으나 근본적인 원인해결방법이 아닌것같다고 하시면서

 외부코킹도 보시고는 외부는 괜찮으신것같다고 원인을 찾아야된다는 말씀만 하시고 가셨습니다.


누수의 원인이 무엇인지 조언을 받고싶습니다.

감사합니다.

 

[누수발생하는부분]

KakaoTalk_20230808_222846002.jpg

 

KakaoTalk_20230808_222846002_01.jpg

 

[외부]

KakaoTalk_20230808_222846002_02.jpg

 

KakaoTalk_20230808_222846002_03.jpg

Comments

G 백산창호건설 2023.08.09 10:01
사진상으로 파악해보았을때 제 개인적인 견해는 현재 설치되어있는 대피공간창호의 외부측에 별도로 설치된 롤스크린의 간섭으로인해 대피창쪽으로 유입되는 결로수 또는 우수가 외부로 배출이 되지않고 대피창과 롤스크린 사이의 공간에 갇혀서 내측으로 유입되고 있는것으로 보여집니다. 사진상 외부쪽 사진을 찍어보내 주셨는데 지금 외부쪽 롤스크린 하부까지 외부코킹작업이 다 되어있는것으로 보입니다. 그렇다면 대피창 안쪽에 개공된 결로수배출구멍으로 들어간 물이 외부로 나갈 곳이 없게됩니다. 정상적이라면 물구멍 개공된곳으로 흘러들어간물은 반드시 외측으로 배수가 되도록 해야하는데, 외부에 롤스크린이 설치되면서 배수구멍을 막어버렸거나 외부 실리콘시공을 롤스크린 하부까지 하면서 배수할 부분이 없어진것으로 보입니다.
일단 롤스크린 제거후 대피창 외측의 배수구멍의 상태를 확인하신후 배수구를 확보하시고, 대피창만 단독으로 실리콘을 시공한 뒤에 롤스크린 재 설치시 하부 배수구 자리 확보후 롤스크린이 하부 배수구를 막지않도록 설치하시는게 필요해보입니다.
M 관리자 2023.08.09 10:59
자세한 설명 감사합니다.

저 역시 같은 의견입니다. 올려 주신 사진 중에 아래서 두번째 사진을 보시면, 외부에 물구멍이 뚫려 있는데.. 안쪽 창틀의 물이 나가서,.. 100% 이 구멍을 통해서 나오지 않게 되는 것이 원인입니다. 그래서 일부의 물이 실내로 다시 유입이 되는 상황이라고 보시면 되세요.
몇가지더 여쭈어보고 싶은게 있습니다. 제가 안쪽창틀쪽으로 물이 얼마나 원활하게 배출되는지 확인할려고 물을 많이 부었는데요. 바로 빠져나가지 않고 어느정도 차야 물이 배출이되는것같았습니다. 그래서 하자보수(물구멍뚫으러)오신분한테 유선상 여쭈어봤을때 외부 바람으로인하여 어느정도 차야 물이 빠지는구조라고 하고 하셨는데요?  대피공간의 물구멍빠지는구조가 그런걸까요? 배수도문제를해결하고 내부코킹을 덧칠하면 해결이 될까요?
M 관리자 2023.08.09 18:01
대다수의 물은 외부의 물구멍을 통해서 나가고, 잔존수만 콘크리트에 스며들어가 작은 균열 틈새를 통해서 나오게 되므로 시간차가 생길 수 밖에 없습니다.
지금은 외부의 물구멍을 막고 있는 알루미늄 롤스크린을 제거하고, 그 주변의 코킹을 보수하지 않는 이상 방법이 없다고 보여 집니다. 혹은.. 이 롤스크린이 유지되어야 한다면, 일단 철거-실리콘 등으로 보수-다시 설치 하는 방법이 있을 수 있습니다.
1 백산창호건설 2023.08.14 15:54
PCV재질의 대피창호의 경우 결로수가 생겨서 시진속에 결로배출구멍을 통해서 창호안쪽에있는 챔버(창호자재의 내부공간)으로 모이게됩니다. 그리고 이 챔버에 모이는 일정량이 되면 외측 배수구멍을 통해서 흘러나가기 때문에 물을 붓는 양이 적으면 바로 나오지도 않을뿐더러 어느정도는 자재안에 저수를 하고있다가 서서히 배출되기때문에 하자보수하러오신 작업자분의 말도 어느정도 맞는 말 입니다.