하자관련 질문/사례

매립 에어컨 드레인 배관 문제입니다.

G 이것은누수인가결로인… 7 3,253 2023.07.25 13:21

안녕하세요.


안방 벽 가운데서 누수가 발견되어, 

건설사 담당자 분이 열심히 찾아주고 계시지만...

2주가 지나도록 해결하지 못하여 답답한 마음에 글 작성하게 되었습니다.


간략히 요약하자면...

- 신축 아파트 5월에 저층으로 입주.

- 에어컨 드레인 배관이 안방 벽(아트월)에 매립되어 있음.

- 안방 벽 가운데 부분 젖은 것을 발견하고, 당일 저녁에 아트월에서 물이 흘러 나옴.

- 배관 위에서 아래로 물이 흘러 내려옴.

- 메인 배관과 달리 T배관은 단열재를 따로 감싸서 단열재가 다른 T배관 단열재 틈으로 물이 배출 된 것으로 추측

- 윗층 할석. T배관 주변이 젖어 있고, 위에서 부터 물이 흘러 내려온다고 함.

- 윗층 할석 이후 우리집 배관으로 물이 흘러내려오지 않음. (윗층 세대가 할석 이후 집을 비우긴 함..)

- 윗윗층 할석하여 T배관 확인하였을 때, T배관을 덮고있는 단열재 바깥면만 젖어있음. T배관 위/아래로 물이 흐른 흔적은 없음.


지금은 저희 집 배관과 벽이 마르고 있어...

이대로 벽을 덮어야 하나 싶습니다. ㅠㅠ

덮기 전에 더 확인 해 보거나, 해결 방법이 있다면 조언 부탁드립니다.



날짜 별로 사건과 사진 첨부하였습니다.


23.06.17 ~ 23.06.30 (대략 6월 중순~말 쯤)

안방 벽지에 주먹 하나 사이즈에 무엇인가 묻어 있는지 인지 함.


23.07.10(월)

- 아침에 일어나니 주먹 하나 사이즈가 얼굴만해져서 AS 접수

- 건설사에서 시공당시 배관 누수이거나, TV 타공 설치 시 나사가 배관을 건드려 누수가 발생했다고 함.

- 오후 11시 쯤 아트월에서 물이 흘러나와 바닥에 물 고인것을 발견

1000008298.jpg

 

1000008299.jpg

 

1000008307.jpg

 

1000008313.jpg

 

1000008315.jpg

 

23.07.11(화)

- 오전에 TV, 사운드바 탈거

- 오후에 다음날 벽 할석을 위해 보양작업 함


23.07.12(수)

- 9시 부터 안방 벽 할석하여 T 배관 찾음

- 단열재 뜯음. T 배관 주위를 닦고 점심 이후에 다시 확인하기로 함. TV 타공 위치와 연관없음 확인.

- 점심 이후, 위에서 아래로 물이 흘러 내려오는것을 확인 함.

- 메인 드레인 배관과 연결된 옥상 벽채에 매립 된 배관 주변에 코킹을 쏨


1000008392.jpg

1000008423.jpg


1000008430.jpg

 

23.07.13(목) ~ 23.07.14(금)

- 건설사에서 같은 라인에 있는 다른 세대에 TV 타공 세대 및 타공 위치 확인.


23.07.15(토)

- 윗 층 아트월 제거하고, 할석하여 T 배관 찾음. 우리 집과 동일하게 위에서 부터 물이 아래로 흘러 내려온다고 함.

- 집 주인 요청으로 확인하고 당일에 폼 쏘고, 아트월 덮음.


23.07.16(일)

- 우리집 배관에서 물이 덜 새는 것 같은 느낌을 받음.


23.07.17(월)~현재

- 물이 흘러 내려오지는 않고, 약간의 습기는 느껴졌으나, 점점 마르는 것 같음.


23.07.20(목)

- 상층 TV 탈거, TV 타공한 곳에 휴지 꼽아 넣고, 정수기 물통에 물을 담아 옥상에서 메인 배관에 물을 흘러 보냄.

- 휴지는 젖지 않음.

- 통화하며 알게 된 내용인데, 옥상 통기 배관은 3개의 드레인 배관과 연결 됨을 알게 됨. 이 배관으로 물을 부었을 때, 어느 배관으로 물이 흘렀는지 알 수 없으므로 오늘 확인 한 것은 확신할 수 없음.


23.07.21(금)

- 윗윗층 아트월 제거하고, 할석하여 T 배관 찾음.

- 메인 드레인 배관이 우리집과 달리 사선으로 있어, 찾기 힘들었음.

- T배관을 감싸고 있는 단열재 겉면이 많이 젖어 있음.

- T배관 위에서 아래로 물이 흘러 내리지 않음.

- T배관 아래로는 젖은 흔적이 없음.


23.07.22(토)

- 중층 TV 탈거, TV 타공한 곳에 휴지 꼽아 넣어 안이 젖었는지 확인 했으나, 젖지 않음.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다...

처음 할석 당시 아침/저녁으로 수건을 갈아줘야 할 만큼

물이 많이 나왔습니다.

하지만 지금은 습기도 없고, 주변 시멘트도 다 말랐습니다.

더 확인해 봐야하는 부분이 있을까요?

Comments

M 관리자 2023.07.25 14:47
안녕하세요.
이 것이 에어컨 드레인 배관이라고 하셨는데요.. 이게 왜 T자로 되어 있나요?
혹시 윗집에서 부터 쭉 아래 층까지 하나로 연결되어 있고, 각층의 에어컨이 T자로 붙는 방식인가요?
안녕하세요.
네, 저희 집 라인은 총 11층이며, 지하에서 부터 옥상까지 메인 배관이 연결되어 있고, 각 층마다 시스템 에어컨 및 에어컨 매립 박스(?)를 메인 배관에 T배관으로 연결하여 각층에서 배출되는 물을 이 배관으로 흘러보낸다고 합니다.
M 관리자 2023.07.25 14:55
그럼 원인을 찾기는 어려워 보입니다.
지금 당장 어느 집에서 에어컨 가동을 하다가 안하고 있을 수도 있으니까요..
그러므로 찜찜하시겠지만, 일단 마감을 하던가, 아니면 가벼운 무언가로 임시 덮어 두는 것이 좋겠습니다.  물론 다시 물이 나온다고 해서 그게 어느 집으로부터의 원인인가를 파악하려면 꽤 지난한 일이 되긴 하겠습니다만, 당장 덮는 다고 문제가 해결된 것도 아니니까요..
네, 답변 감사합니다.
찜찜하지만 우선 마감을하고, 벽과 아트월 유심히 지켜보겠습니다. ㅜㅜ
G 조나단 2023.09.23 17:17
문의 있습니다. 혹시 댁내 에어컨은 천장형 시스템에어컨인가요? 아님 2in1일까요?
G 김나윤 08.10 11:15
혹시 문의드립니다~
이 누수가 잡혔나요?! 1년전 글이라 어떻게 되셨는지 궁금합니다.
M 관리자 08.12 11:33
글을 쓰신 분이 조나단님, 김나윤님의 질문을 다시 볼 확률이 극히 낮습니다.
답변을 기다리실까봐 노파심에 댓글을 남깁니다.