1층 건물 누수 때문에 문의드립니다.

G ellijsa 5 537 2023.07.07 09:29

안녕하십니까. 공동주택이 아니라 감히 질문을 올려도 될지 망설이다 선생님들의 고견을 듣고자 이렇게 문의글을 올려봅니다.

사진속 해당 건물은 1층 철근콘크리트 구조 건물이며 1년전에 옥상 방수를 했음에도 올해 장마철 누수가 다시 진행된 상황입니다.

외벽에 크랙도 없는 상황이고 옥상 방수층도 미흡한 점이 없는것으로 생각되어 누수의 원인을 유추 해보니 cctv선이 입관되어 있는 2개 부분이 가장 의심 됩니다.

만약 저부분에서 빗물이 유입되어 누수가 되는것이라면 우레탄폼이나 실리콘으로 구멍을 메우는것이

맞을까요 아니면 다시 공사를 요청하여 방수구조로 바꾸는것이 좋을까요? 


 

KakaoTalk_20230707_091426589.jpg

 

KakaoTalk_20230707_091426589_01.jpg

 

KakaoTalk_20230707_091426589_02.jpg

 

KakaoTalk_20230707_091426589_03.jpg

 

KakaoTalk_20230707_091426589_04.jpg

 

KakaoTalk_20230707_091426589_06.jpg

 

KakaoTalk_20230707_091426589_07.jpg

Comments

G 인트루김실장 2023.07.08 03:34
배관구멍도 메꾸시고요.. 저 좁은 틈을... 파라펫이라고 해야 하나요... 아무튼 높이가 얼마나 되는지는 모르겠지만.. 왜 저렇게 낮게 만들어놨는지도 이해가 안되지만... 사진으로만 보면 누수가 될수 있는 틈이 있는것처럼 보이네요. 벽과 바닥이 만나는 코너를 변성 또는 우레탄계열의 실리콘으로 꼼꼼하게 발라줘야 할것 같습니다. 그런데 작업하기가 쉽지 않아 보이네요. 두겁(?)부분도 갈아낸다음에 방수를 해주던가 아니면 금속재로 두겁을 만들어 줘야 할듯 합니다. 그나저나 저 홈은 뭐죠? 수로(?)인가요?
M 관리자 2023.07.09 13:14
인트루김실장님 감사합니다.

----------
어쩌다 저희 사이트가 아파트 전문인 것 같은 인상을 드린 것 같아서 안타까운데요..
저희는 원래 아파트는 별로 관심의 대상 조차도 아니었습니다. 그저 질문이 많아서 그렇게 느끼셨을텐데요..  저희의 주된 관심사는 이런 건물을 포함한 소규모건축물입니다.
그러므로 질문 감사합니다.

-------------------
말씀하신 파이프(?) 구간은 모두 조치를 취해야 하는데요. 균열도 가있고 해서 작업이 쉽지는 않아 보입니다.
옥상 바닥의 경우, 비가 온 후에 물이 고여 있는 부분의 구석을 중점으로 살펴 보시는 것이 좋겠습니다.
G ellijsa 2023.07.10 07:59
관리자님 답글 감사합니다.
질문 하자사례가 대부분 공동주택이 많아서 오해를 했었네요.
앞으로 자주 방문하여 열심히 배워보겠습니다!
G ellijsa 2023.07.10 08:14
인트루김실장 님 감사합니다. 두겁 하단부 문제는 깊게 생각을 안해봤는데 전선 파이프 구간 조치시에 방수작업을 다시 해야겠네요. 홈부분은 외부로 빗물이 빠지도록 만든거 같은데 저도 이곳이 초임지라 착공시 참여하지 못해 큰의미?는 모르겠습니다...
M 관리자 2023.07.10 13:18
일차적으로 배관을 보수하고, 그래도 누수가 지속된다면 두겁의 하단에 대한 조치를 하는 순서일 것 같습니다.
하단의 홈은 장기적으로 막는 것이 나은데.. 일단 배관 보수 후 다시 논의해도 될 것 같습니다.