하자관련 질문/사례

수영장 우레탄 도막 방수상태에서 타일 부착 질문드립니다.

G 수영장타일 1 1,456 2023.05.12 10:49

안녕하세요?

 

항상 많은지식을 나눠주시고 도움을 주셔서 정말 감사드립니다.

 

수영장 우레탄 도막 방수 바탕면 위에 타일을 부착하는 작업과 관련하여 몇가지 질의드립니다. 

 

1. 우레탄 도막방수 상태에서 아무 작없 없이 타일본딩 후 타일붙임 작업을 해도 문제가 없는지(타일 탈락 등)

 

2. 공정순서(도막방수 -> 바탕 모르타르 미장 바름 -> 타일  압착 부침)에서 바탕 모르타르 미장 바름 공정과 압축 모르타르 공정은 별개의 공정인지, 별개라면 바탕 모르타르 공정 이후 압착 모르타르 공정이 필수적인지

 

3. 바탕 모르타르 미장 공정이 일반적 타일본딩(타일시멘트) 작업과 동일한 것인지

 

4. 규사도포-타일본딩-매쉬그물망설치-타일본딩-타일붙임 이렇게 그물망설치를 추가할 경우 타일접착력인 증가하는지, 매쉬그물망 작업은 수영장 타일 작업에서 일반적인 공정에 포함되는지

 

답변 미리 감사드리겠습니다!!

Comments

M 관리자 2023.05.13 09:54
안녕하세요.

1. 원칙적으로는 상관없습니다. 다만 타일 본드의 종류가 맞아야 합니다.
https://ssangkom.co.kr/description/chart.php
그러나 콘크리트 표면이나 몰탈의 표면에 우레탄도막방수를 했을 경우, 바탕면의 함수율이 9% 이내를 확인하고 발라져야 합니다. 안그러면 방수층의 들뜸현상이 생길 수 있기 때문입니다.
함수율 측정기가 요즘 몇만원이면 살 수 있으므로, 확인을 하고 방수를 하는 것이 좋습니다.

또한 바탕면의 평활도가 중요합니다. 이는 수영장이든 아니든 모든 건축물의 필수사항입니다.
그러므로 아래 질문과 물려 있지만, 도막방수 전에 바탕 모르타르 미장 바름이 선행되어서 면의 평활도가 10mm/3m 안에 들어오게 끔 되어야 합니다.

2. 우레탄도막방수 위에 직접 타일본드가 붙어야 하므로, 바탕 모르타르 미장 바름은 불가합니다.
바탕 모르타르 미장 바름은 콘크리트 표면의 평활도를 잡기 위한 선행 공사 여야 합니다.

3. 상기의 답변으로 갈음될 것 같습니다.
4. 타일본드를 제대로 선택하면 규사도포도 필요로 하지 않습니다. 메쉬그물망설치는 건식벽체에는 사용해도 습식벽체에는 필요로 하지 않습니다.
타일의 접착은.. 평활도가 보장된 바탕면에 도막방수를 하고, 그 위에 타일본드 전면 도포 후, 노치드트라울 (고데라고 불리는..)로 표면에 골을 파고, 타일을 압착해서 붙이면 됩니다.